Frage zu Programmierung (Benutzer ZWANG) und Steuerung eine Ausganges
23-09-2017, 14:05
Beitrag: #1
Rolleyes Frage zu Programmierung (Benutzer ZWANG) und Steuerung eine Ausganges
Hi,
mit meinen Kenntnissen und dem eher bescheiden Manual komm ich nicht weiter, ich hoffe man hilft mir hier Wink..

Ich hätte gerne dass man bei Eingabe eines Codes (so wie bei Zwang) einen LAUTEN Alarm auslöst...und/oder zumindest einen bestimmten Ausgang der Integra mit einem Relais einschaltet..

d.h. zb. Code 1234 .... Relais am Ausgang X an
5678.... Relais am Ausgang y an
1256......Relais am Ausgang Z an und lauter Alarm

Ausgelöst an einem beliebigen INT-SCR oder KLFR(sind nicht im selben Bereich)..
oder macht das sowieso keinen Unterschied ?????

Danke im Vorhinein !

Selbermacher12

Satel Integra 128 Plus, 2* INT-KLFR, 2* INT-SCR, ETHM1-Plus, Cobalt, TSD1, FD-1, INT-E, SP 220, SP 4002, ACU 280, AXD 200
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
24-09-2017, 07:00
Beitrag: #2
RE: Frage zu Progarammierung (Benutzer ZWANG) und Steuerung eine Ausganges
Zwang ist immer still. Du kannst aber Ausgänge bei Verwendung eines bestimmten Codes schalten, wahlweise an welchen Bedienteilen. Ausgangstypen sind irgendwo bei 94-105.

Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
24-09-2017, 08:26
Beitrag: #3
RE: Frage zu Progarammierung (Benutzer ZWANG) und Steuerung eine Ausganges
Hi !

Danke , werde ich heute noch probieren Wink

LG

selbermacher12

Satel Integra 128 Plus, 2* INT-KLFR, 2* INT-SCR, ETHM1-Plus, Cobalt, TSD1, FD-1, INT-E, SP 220, SP 4002, ACU 280, AXD 200
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
24-09-2017, 09:30
Beitrag: #4
RE: Frage zu Progarammierung (Benutzer ZWANG) und Steuerung eine Ausganges
Hi,
ist doch zu kompliziert für mich ;(...

Ich habs so gemacht :
Virtuellen Ausgang 17 angelegt, Typ 93 .. ich denke der passt..
zusätzlichen Benutzer ART 0 angelegt..
Wie mache ich die "Verbindung" von dem User zu dem Relaisausgang oder Alarm genau ??

Ist sicher keine aufregende Frage , aber ich komm nicht weiter..
Ich habe aber auch noch immer nichts zum Nachlesen gefunden, das mich da weiterbringen könnte.

Danke !!

Satel Integra 128 Plus, 2* INT-KLFR, 2* INT-SCR, ETHM1-Plus, Cobalt, TSD1, FD-1, INT-E, SP 220, SP 4002, ACU 280, AXD 200
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
25-09-2017, 09:29
Beitrag: #5
RE: Frage zu Progarammierung (Benutzer ZWANG) und Steuerung eine Ausganges
Kennwortnutzungs-Ausgang, dann rechts den oder die Codes anwählen, fertig

[Bild: dmz78ee9192du7vba.jpg]

Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
25-09-2017, 21:51
Beitrag: #6
RE: Frage zu Progarammierung (Benutzer ZWANG) und Steuerung eine Ausganges
Hallo Animal,
das werde ich morgen hinkriegen....

Danke nochmals

LG

Satel Integra 128 Plus, 2* INT-KLFR, 2* INT-SCR, ETHM1-Plus, Cobalt, TSD1, FD-1, INT-E, SP 220, SP 4002, ACU 280, AXD 200
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
29-09-2017, 08:18
Beitrag: #7
RE: Frage zu Programmierung (Benutzer ZWANG) und Steuerung eine Ausganges
Hi,
hat so funktioniert. Ich kann mit Eingabe des Usercodes am INT-SCR jetzt den Ausgang mit einer Linie "Reaktionstyp 12 Überfall laut" auslösen. Allerdings geht die Tür mit auf.. Kann man das noch ändern ?

Danke

Satel Integra 128 Plus, 2* INT-KLFR, 2* INT-SCR, ETHM1-Plus, Cobalt, TSD1, FD-1, INT-E, SP 220, SP 4002, ACU 280, AXD 200
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
29-09-2017, 10:20
Beitrag: #8
RE: Frage zu Programmierung (Benutzer ZWANG) und Steuerung eine Ausganges
deaktiviere die Schloß-Funktion am INT-SCR

Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
01-10-2017, 19:30
Beitrag: #9
RE: Frage zu Programmierung (Benutzer ZWANG) und Steuerung eine Ausganges
Hi, danke für den Tipp. Das kann ich leider nicht benutzerbezogen deaktivieren, sonder nur global. Ich brauch die "Schlossfunktion" aber für die anderen Benutzer.
Ich werde mir noch ein Relais besorgen und auf das interne verzichten.. Da sollte ich dann auch jeden Benutzer einzeln berechtigen können, denke ich zumindest Wink
Was ein wenig eigenartig war.. als ich die "SchlossFunktion" deaktiviert hab, wollte es sich mit CODE * nicht mehr unscharf schalten lassen. Hab aber dann nicht mehr weiter getestet....

Danke

Satel Integra 128 Plus, 2* INT-KLFR, 2* INT-SCR, ETHM1-Plus, Cobalt, TSD1, FD-1, INT-E, SP 220, SP 4002, ACU 280, AXD 200
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
02-10-2017, 07:17
Beitrag: #10
RE: Frage zu Programmierung (Benutzer ZWANG) und Steuerung eine Ausganges
wenn es für einzelne Benutzer sein soll kannst du ihnen das Recht für das INT-SCR entziehen.
Willst du einzelnen Benutzern NUR das Recht der Türöffnung an dem Bedienteil, nicht aber die Scharfschaltung entziehen, dann steuer das Schloss über einen Ausgang der Zentrale an, die kannst du personenbezogen steuern.

Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
04-10-2017, 15:31
Beitrag: #11
RE: Frage zu Programmierung (Benutzer ZWANG) und Steuerung eine Ausganges
Hi,
hat alles so wie beschrieben funktioniert Wink

Danke nochmal

Satel Integra 128 Plus, 2* INT-KLFR, 2* INT-SCR, ETHM1-Plus, Cobalt, TSD1, FD-1, INT-E, SP 220, SP 4002, ACU 280, AXD 200
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Temperatur für Programmierung? GastAndy 4 1.111 22-03-2023 12:03
Letzter Beitrag: AaronK
  Integra64 12 Volt Ausgang zur Steuerung eines Relais josa 0 932 12-11-2022 18:35
Letzter Beitrag: josa
  Programmierung über Fernzugriff GSM-4 und Integra Kapparoma 1 1.313 08-02-2022 15:58
Letzter Beitrag: AaronK
  Interga Ausgänge und Programmierung _Wolfgang_ 3 2.886 30-04-2018 09:02
Letzter Beitrag: _Wolfgang_
  Programmierung des AMD-100 xjrdami 2 2.052 24-12-2017 10:11
Letzter Beitrag: xjrdami
  Zentrale Steuerung Außenbeleuchtung (ACX-201?) turpit 5 3.972 27-08-2017 21:25
Letzter Beitrag: turpit
  INTEGRA APP Problem mit Benutzer Blade01 10 5.904 17-08-2017 19:29
Letzter Beitrag: Matis
  Programmierung - logische (Zeit-)Bausteine und (hoffentlich) übliche Programmierfälle bauherr2016 15 9.639 23-05-2017 19:14
Letzter Beitrag: papapuuh
  Brandmelder schlaue Programmierung und LED Reset Blade01 6 3.951 18-05-2017 19:47
Letzter Beitrag: Blade01
  Wenn-dann-sonst-Programmierung rbkd 2 2.753 12-02-2017 22:14
Letzter Beitrag: rbkd



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste