Teilbereiche und Melderfunktion
|
03-01-2019, 14:41
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Teilbereiche und Melderfunktion
Wieder ich
Folgende Frage und Beispiel zu Meldern und Teilbereiche Beispiel 1/Frage 1 Türöffner mit Typ ein/Ausgang Türöffner ist in Teilbereich 1 Bewegungsmelder mit Typ sofort Bewegungsmelder ist in Teilbereich 2 Teilbereich 1 hat Zeiten für eingangs und ausgangsverzögerung Teilbereich 2 hat dieses nicht sondern steht auf sofort. Wenn ich jetzt den Türöffner zusätzlich auch auf Teilbereich 2 einsetzte hat die Eigenschaft des Teilbereich 2 „sofort“ Vorrang ? Beispiel 2/Frage 2 Türöffner steht auf Typ ein/ausgang Türöffner ist in Teilbereich 1 Bewegungsmelder steht auf Typ Eingang folgend, ebenfalls auf Teilbereich 1 Wenn nun Türöffner auslöst hat man die voreingestellte zeit zum deaktivieren,Bewegungsmelder löst ja auch nicht aus wegen „Eingang folgend“ Wenn dieser Bewegungsmelder auf einem Teilbereich zusätzlich konfiguriert wird dessen Eigenschaft (Teilbereich) auf „sofort“ steht würde die Anlage sofort den Alarm signalisieren, oder ? |
|||
03-01-2019, 18:56
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Teilbereiche und Melderfunktion
das Nutzen von Meldern in zwei verschiedenen Teilbereichen funktioniert nicht, obwohl es in diversen Beschreibungen auch so vorkommt.
LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
|||
03-01-2019, 21:41
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Teilbereiche und Melderfunktion
Hallo megagramm,
Wieder mal ein Danke von mir.... Wer zahlt dich eigentlich |
|||
06-01-2019, 12:50
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Teilbereiche und Melderfunktion
Ich habe es aber richtig verstanden wenn :
Im Teilbereich 1 Öffnungsmelder mit Typ „ein/Ausgang“ Bewegungsmelder mit Typ „Eingang folgend“ Beim betreten des Hauses über den öffnungsmelder in der vorgegebenen zeit kein Alarms auslöst auch wenn mich der Bewegungsmelder erfasst da dieser ja Eingang folgend als Typ hat. Wenn der Bewegungsmelder allerdings vor dem Türöffner eine Signal bekommt wird der Alarm sofort ausgelöst. Stimmt das ? In der Bedienungsanleitung steht das man eine PIR Zone nicht als ein/Ausgang wählen sollte.?? Wegen den Sperrzeiten. Könnte Ich dann die Ruhezeit des Bewegungsmelders auf 1 Minute setzten und die Ausgangszeit auf 2 Minuten ? |
|||
06-01-2019, 14:10
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: Teilbereiche und Melderfunktion
wenn der Bewegungsmelder auf die Haustür schaut, muss er auf "Eingang folgend" programmiert werden und löst dann auch nicht aus.
Verschafft sich jemand durch einen anderen Zugang als die Haustür den Zugang in der Haustürflur, so löst der BWM sofort aus. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
|||
06-01-2019, 14:20
Beitrag: #6
|
|||
|
|||
RE: Teilbereiche und Melderfunktion
Dann habe ich es richtig verstanden, danke
Jetzt wäre noch eine Eigenschaft des Teilbereich super. Wenn dieser auf still steht hört mein kein akustische Signal beim runterzählen jedoch wenn Alarm ausgelöst wird hört man das akustische runterzählen. Wäre doch andersherum besser das wenn der Einbrecher drin ist nicht das runterzählen hörbar wäre. |
|||
|
Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
2 Teilbereiche + Kellerüberwachung | SecvestUser | 2 | 3.129 |
25-07-2018 10:08 Letzter Beitrag: SecvestUser |
|
2Way Teilbereiche / intern | witti99 | 5 | 4.989 |
20-11-2014 18:40 Letzter Beitrag: Nibbi |
|
Zwei Teilbereiche, zwei Funkbedienteile => doppelte Benutzer? | hkrause | 2 | 3.023 |
25-08-2014 08:33 Letzter Beitrag: hkrause |
|
Problem über Teilbereiche lösbar? | winnitouch | 2 | 3.104 |
20-02-2014 09:38 Letzter Beitrag: firebird |
|
Secvest 2 Way mehr als 48 Funkmelder und mehr als 4 Teilbereiche | walter_neumann | 3 | 3.837 |
04-12-2013 12:38 Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg |
|
FU8110 Teilbereiche Aktivieren | Bonemax | 2 | 3.426 |
18-08-2013 09:02 Letzter Beitrag: Bonemax |
|
mit FU8110 Teilbereiche de-/ aktivieren | Martintin | 0 | 2.773 |
04-09-2012 07:08 Letzter Beitrag: Martintin |
|
Secvest - Funk-Innensirene -> Teilbereiche zuordnen | McSec | 1 | 4.492 |
10-06-2012 11:06 Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg |