FUAA50600 - Scharfschaltung über Riegelschaltkontakt
14-01-2019, 15:26
Beitrag: #2
RE: FUAA50600 - Scharfschaltung über Riegelschaltkontakt
Wenn ich das aus der Errichter-Anleitung richtig heraus lese, dann musst Du an Deiner Ausgangstür den Magnetkontakt als Zonentyp EIN/AUSGANG konfigurieren und den Riegelkontakt als Zonentyp "Verriegelung aktiv"

Für den Teilbereich dann den Ausgangsmodus "Veriegelung aktiv" auswählen. Dann müsste laut Anleitung das Ganze so funktionieren. Zitat aus Seite 96 der Errichteranleitung:

Verriegelung aktiv
• Der Modus “Verriegelung aktiv” beeinflusst sowohl die Aktivierung als auch die
Deaktivierung des Teilbereiches.
Für diesen Modus müssen Sie an der letzten Ausgangstür einen Melder mit dem
Zonentyp „Verriegelung Aktiv“ und einen Melder mit dem Zonentyp „Ein/Ausgang“
vorsehen. Der Melder mit dem Zonentyp „Verriegelung Aktiv“ wird mit einem Riegelschaltkontakt
an einem geeigneten Schloss betrieben.
Aktivieren des Teilbereiches
• Der Benutzer muss zuerst die Aktivierungssequenz starten mit Hilfe seines Benutzercodes,
seines Prox oder seiner Fernbedienung.
Die Zentrale gibt jetzt den Ausgangston wieder und speichert die Startzeit im Logbuch.
Ist die Zone vom Typ „Ein/Ausgang“ geöffnet gibt die Zentrale einen unterbrochenen
Ausgangston wieder.
Der Ausgangston ertönt solange bis der Benutzer:
a) die letzte Ausgangstür geschlossen hat und dann
b) die Tür verriegelt und damit den Riegelschaltkontakt betätigt.
Nach Betätigung des Riegelschaltkontaktes, wird der Teilbereich nach dem Ablauf
der Beruhigungszeit aktiviert. Zusätzlich wird die Zone vom Typ „Ein/Ausgang“
in eine Zone vom Typ „Normal Alarm“ umgewandelt.
Die Zentrale speichert im Logbuch die Betätigung der Zone vom Typ „Verriegelung
Aktiv“.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: FUAA50600 - Scharfschaltung über Riegelschaltkontakt - Marianne Sommer - 14-01-2019 15:26

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Bei Scharfschaltung Anruf holm 0 265 22-01-2024 17:39
Letzter Beitrag: holm
  ABUS_Secvest-wAppLoxx Control SE / Scharfschaltung per Zylindereinheit nicht möglich marcus_3103 4 504 03-12-2023 16:29
Letzter Beitrag: alarmdoktor
Rolleyes Nachgerüstetes FTS96E: Scharfschaltung trotz unverschlossen? Bega4711 5 2.397 27-01-2022 03:17
Letzter Beitrag: Bega4711
  Scharfschaltung nicht möglich chaga 3 2.251 02-12-2021 08:37
Letzter Beitrag: chaga
  Scharfschaltung Secvest über Wapploxx chaga 0 1.204 22-11-2021 13:27
Letzter Beitrag: chaga
  Problem bei Scharfschaltung Zimmske 12 8.524 12-07-2020 20:03
Letzter Beitrag: megagramm
  Umstellung Secvest 2Way auf FUAA50600 GaRoMeSi 2 3.833 03-02-2020 12:53
Letzter Beitrag: GaRoMeSi
  Angebot für FUAA50600 gesucht Bros 0 2.702 13-10-2017 14:51
Letzter Beitrag: Bros
  Secvest Key -keine Scharfschaltung möglich Ickeunder91 5 4.095 02-04-2017 13:56
Letzter Beitrag: Wilko
  Scharfschaltung wuidling 11 7.299 09-03-2016 14:45
Letzter Beitrag: Zetfas1000



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste