Terxon SX an Wahlgerät
|
26-02-2014, 14:28
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Terxon SX an Wahlgerät
Hallo,
habe meine Terxon SX an das Wahlgerät TERXSON PSTN angeschlossen. In der Zentrale sind dafür 2 von den zusätzlichen Transistorausgängen benutzt worden (1x Einbruch,1x Überfall) Wie schaltet die Terxon die zusätzlichen Ausgänge? Positiv oder negativ? Den Jumper im Wahlgerät muss ich nähmlich entsprechend setzten. vielen Dank GRüße |
|||
26-02-2014, 18:47
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Terxon SX an Wahlgerät
> Wie schaltet die Terxon die zusätzlichen Ausgänge?
Standard ist negativ. Doch mit Code 159 lassen sich diese Ausgänge invertieren, also dann bei aktiv positiv. Doch dies 'Umschaltung' gilt dann für alle 8 Ausgänge gleichzeitig. Gruß Manfred |
|||
|