SS90 defekt ???
|
27-02-2011, 20:28
Beitrag: #7
|
|||
|
|||
RE: SS90 defekt ???
Hallo ,
so, nun habe ich die gesamte Verkabelung aufgetrennt und dann einzeln die jeweiligen Melder identifiziert. Danach habe ich jeden einzelnen Melder zugeschaltet und immer wieder die Anlage in Betrieb genommen. Letztlich stellt sich nun der Fehler bei einem Melder in der Küche dar. Ich habe nun die Sabodrähte hier weggelassen und die Anlage läuft nun einwandfrei. Somit bin ich schon einmal sehr zufrieden. Allerdings habe ich nun auch Blut geleckt :-) Könnte es evtl auch am fehlerhaften Melder liegen oder ist dies nun zwingend die Verkabelung ? Viele Grüße Thomas |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
SS90 defekt ??? - tmueller99 - 26-02-2011, 11:18
RE: SS90 defekt ??? - Ollik - 26-02-2011, 12:49
RE: SS90 defekt ??? - tmueller99 - 26-02-2011, 12:55
RE: SS90 defekt ??? - tmueller99 - 27-02-2011, 14:10
RE: SS90 defekt ??? - Ollik - 27-02-2011, 16:43
RE: SS90 defekt ??? - tmueller99 - 27-02-2011, 17:44
RE: SS90 defekt ??? - tmueller99 - 27-02-2011 20:28
RE: SS90 defekt ??? - dave - 27-02-2011, 20:49
RE: SS90 defekt ??? - Ollik - 27-02-2011, 21:19
|
Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
Alarmanlage Eff Eff defekt nach Blitzschlag | fastchap01 | 4 | 4.767 |
12-07-2019 10:41 Letzter Beitrag: fastchap01 |
|
Honeywell Sperrelement Typ 1 Plus defekt | TimB83 | 15 | 10.330 |
21-01-2016 22:22 Letzter Beitrag: TimB83 |
|
Kann man auch einen SS90 mit Tastkontakt für die MB 8 verwenden ? | BMA FAN ! | 10 | 10.700 |
05-12-2013 21:23 Letzter Beitrag: 5624 |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste