  Thema: Ersatz für Bosch SIA 8712
Beitrag: RE: Ersatz für Bosch SIA 8712

@5624 hast ja Recht.... das -2 gibt es nur beim 3516.... ;) Aber man weis ja nun nicht, welche Version er hat, er sprach von einer 30 Jahre alten Anlage.... und wenn es noch die ganz alte Ausführung s...
peteralarm Planung 60 16.735 06-03-2022, 22:40
  Thema: Ersatz für Bosch SIA 8712
Beitrag: RE: Ersatz für Bosch SIA 8712

Hat er leider nicht geschrieben, ob 2516 oder 2516-2..... Das compas-Kabel gehört bei mir zur standard Ausstattung wenn ich zu einer Telenot fahre, sollte normalerweise immer dabei sein. Ob man es vo...
peteralarm Planung 60 16.735 06-03-2022, 22:11
  Thema: Ersatz für Bosch SIA 8712
Beitrag: RE: Ersatz für Bosch SIA 8712

(06-03-2022 21:07)sysalarm schrieb:  Danke, die 400er hab ich in der näheren Auswahl, lässt sich ja auch praktischerweise mit der gleichen SW wie meine ÜE einstellen. Beim Blick auf die Platine...
peteralarm Planung 60 16.735 06-03-2022, 21:18
  Thema: Alarmanlage schaltet sich selbst ein
Beitrag: RE: Alarmanlage schaltet sich selbst ein

(06-03-2022 11:18)Flugelche schrieb:  Wir reden vor 30 Jahren Standart. Wer älter als 50 Jahre ist, versteht meine Zeilen und wer Jünger ist sollte bitte den Vater oder Opa fragen wie das Leben ...
peteralarm LUPUSEC XT1 29 9.894 06-03-2022, 11:47
  Thema: Alarmanlage schaltet sich selbst ein
Beitrag: RE: Alarmanlage schaltet sich selbst ein

.....und wenn ich mir dann vor Augen halte, das einer mit solch einer angeblichen Ausbildung sich selbst so eine Krücke von Alarmanlage installiert, dann war die Ausbildung für'n Ar**** :confused:
peteralarm LUPUSEC XT1 29 9.894 06-03-2022, 10:50
  Thema: Alarmanlage schaltet sich selbst ein
Beitrag: RE: Alarmanlage schaltet sich selbst ein

Dann hast du bei dem "Lehrgang" nicht richtig aufgepasst. Sinn und Ziel jeder Einbruchmeldeanlage ist es bereits den Versuch eines Eindringens zu melden, nicht erst einen Täter in das Objekt zu lassen...
peteralarm LUPUSEC XT1 29 9.894 06-03-2022, 10:21
  Thema: Ajax MotionCam und Ajax MotionCam PhoD
Beitrag: RE: Ajax MotionCam und Ajax MotionCam PhoD

na dann versuche dein Glück doch mal beim Ajax Support. Ich denke, mit dem Zeugs beschäftigt sich hier keiner.
peteralarm wenn es nicht passt / andere Hersteller 29 8.940 05-03-2022, 15:41
  Thema: Motorschloss
Beitrag: RE: Motorschloss

@5624: OK, verwechselt :blush: dann Relais 2 oder 3
peteralarm Complex-Serie und Vorgänger 9 2.661 05-03-2022, 13:07
  Thema: Motorschloss
Beitrag: RE: Motorschloss

Deswegen sagte ich den Öffner von Relais 1 benutzen. Dann ist bei Ausfall sichergestellt, das abgeschlossen ist.
peteralarm Complex-Serie und Vorgänger 9 2.661 05-03-2022, 08:21
  Thema: Motorschloss
Beitrag: RE: Motorschloss

Relais 1 auf extern scharf und die Nachtschaltung über den NC Kontakt, Relais fällt bei scharf ab und der Kontakt für die Nachtschaltung wird aktiviert.
peteralarm Complex-Serie und Vorgänger 9 2.661 04-03-2022, 23:44
  Thema: Motorschloss
Beitrag: RE: Motorschloss

Bei so einem Motorschloss brauchst du keinen RSK, beim Scharf schalten fährt der Riegel zu und gut ist.
peteralarm Complex-Serie und Vorgänger 9 2.661 04-03-2022, 23:40
  Thema: ABUS Secvest 2 Way Firmware
Beitrag: RE: ABUS Secvest 2 Way Firmware

.....da nutzt auch kein Firmware Update..... Gelöst bekommt man das mit einer gescheiten Anlage :P
peteralarm ABUS Secvest 2WAY 5 3.282 04-03-2022, 20:00
  Thema: SH640AX an 331-21D
Beitrag: RE: SH640AX an 331-21D

Wenn der das auch nicht weis, dann ist es auch kein Daitem Facherrichter. Wie du vielleicht schon gemerkt hast, gibt es zu verschiedenen Anlagen aus gutem Grund hier keine internen Infos.
peteralarm SP / D21 5 3.506 28-02-2022, 10:27
  Thema: Allgemeine Fragen - Technik/Tarife für Gefahrmeldeanlagen
Beitrag: RE: Allgemeine Fragen - Technik/Tarife für Gefahrm...

Der derzeitige standard ist bei einer Übertragung zu einem Wachdienst (NSL) IP und redundant GSM. Es kommt darauf an, was da übertragen werden soll und wohin. Sprache, SMS, Mail, VdS2465 oder CID etc....
peteralarm Technik 9 3.701 27-02-2022, 18:43
  Thema: SH640AX an 331-21D
Beitrag: RE: SH640AX an 331-21D

Wer weis, wo der TE das Bedienteil gekauft hat und ja, das SH640AX hat eine Besonderheit beim einlernen. Das bekommt man als Errichter bei einer Schulung gesagt.
peteralarm SP / D21 5 3.506 27-02-2022, 12:21
  Thema: Verständnisfrage Bus, Linie und EInzelmelderidentifikation
Beitrag: RE: Verständnisfrage Bus, Linie und EInzelmelderid...

Du solltest dich an einem Errichter für Einbruchmeldeanlagen zusammensetzen, dich beraten lassen und dir eine Planung für die Leitungsverlegung erstellen lassen. Das kostet zwar etwas ist aber in jede...
peteralarm Installation / Montage 4 3.303 26-02-2022, 22:43
  Thema: Absicherung Alarmanlage Complex sowie LAN Schrank
Beitrag: RE: Absicherung Alarmanlage Complex sowie LAN Schr...

Typ 3 gibt es von Dehn auch für Verteilereinbau https://www.zaehlerschrank24.de/dehn-ueb...polig.html
peteralarm Complex-Serie und Vorgänger 36 11.922 25-02-2022, 22:33
  Thema: LE232 geht nicht/inaktiv
Beitrag: RE: LE232 geht nicht/inaktiv

Ob nun L rechts, N links oder umgekehrt ist dem Powerline vollkommen egal. Die meisten Probleme gibt es durch unterschiedliche Phasen im Haus und das ist vollkommen normal. Auch ein Phasenkoppler ist ...
peteralarm LUPUS Videoüberwachung 8 3.985 25-02-2022, 21:21
  Thema: Update 2MGM UP
Beitrag: RE: Update 2MGM UP

Ein Update für die 2MGM wird äußerst selten benötigt (bin jetzt gar nicht sicher, ob es dafür eines gibt). Ich würde erst mal an den angeschlossenen Meldern schauen, ob da alles OK ist. Insbesondere a...
peteralarm Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 6 3.182 25-02-2022, 17:21
  Thema: Absicherung Alarmanlage Complex sowie LAN Schrank
Beitrag: RE: Absicherung Alarmanlage Complex sowie LAN Schr...

Diese Aussage ist unsinn. Wenn der Kunde es wünscht (und natürlich auch bezahlt) kann der Elektriker auch für jeden Stromkreis den Feinschutz in die Unterverteilung einbauen. Zumindest für relevante S...
peteralarm Complex-Serie und Vorgänger 36 11.922 25-02-2022, 17:17
  Thema: sound mp3 abspielen im Alarmfall
Beitrag: RE: sound mp3 abspielen im Alarmfall

Vielleicht hofft er ja darauf, das der Einbrecher vor lachen nicht mehr weglaufen kann und auf die Polizei wartet :cool:
peteralarm System allgemein 6 3.749 25-02-2022, 15:00
  Thema: sound mp3 abspielen im Alarmfall
Beitrag: RE: sound mp3 abspielen im Alarmfall

Sorry, aber bei so etwas tut sich mir auch die Frage auf, sucht der ein Spielzeug oder eine Alarmanlage?
peteralarm System allgemein 6 3.749 25-02-2022, 13:51
  Thema: Öffnungskontakt und Glasbruchsensor bei gut gesicherten Fenstern überhaupt sinnvoll
Beitrag: RE: Öffnungskontakt und Glasbruchsensor

Öffnungsmelder auf jeden Fall, diese verhindern unter anderem auch, das die Anlage bei einem noch geöffneten (vergessenem) Fenster scharf geschaltet werden kann. Die Glasbruchmelder funktionieren bei ...
peteralarm Planung 6 3.516 24-02-2022, 00:18
  Thema: Satel-Perfecta Alarmanlagen-Errichter in Aachen ???
Beitrag: RE: Satel-Perfecta Alarmanlagen-Errichter in Aache...

Schau dich mal bei Telenot um oder UTC Advance
peteralarm Satel 6 2.677 23-02-2022, 20:51
  Thema: Satel-Perfecta Alarmanlagen-Errichter in Aachen ???
Beitrag: RE: Satel-Perfecta Alarmanlagen-Errichter in Aache...

Nun, wenn du einen Händler gefunden hast, dann wird der dir auch sicher weiterhelfen. Es wird nicht leicht sein einen Errichter zu finden, welcher dir eine fremdgekaufte Anlage installiert. Der Errich...
peteralarm Satel 6 2.677 23-02-2022, 15:10
  Thema: Absicherung Alarmanlage Complex sowie LAN Schrank
Beitrag: RE: Absicherung Alarmanlage Complex sowie LAN Schr...

Man sollte sich auch mal in Erinnerung rufen, was der eigentliche Sinn und Zwecke einer USV ist. Ich rede hier nicht von prof. Netzersatzgeräten, sondern von einer normalerweise angedachten USV. Eine ...
peteralarm Complex-Serie und Vorgänger 36 11.922 22-02-2022, 18:17
  Thema: Infos ATS2010
Beitrag: RE: Infos ATS2010

Das möchte ich auch nicht abstreiten, das es möglich ist, aber für einen Laien doch eher unmöglich. Die Master kann einfach zu viel als das da ein unerfahrener Errichtet mit den auftauchenden Begriffe...
peteralarm Aritech / GE Security / UTC Fire & Security 26 9.291 22-02-2022, 10:13
  Thema: Infos ATS2010
Beitrag: RE: Infos ATS2010

Eine Master nur über das Bedienteil programmieren? Da wünsche ich dir viel Vergnügen damit. Glaube mir, ich habe etliche Master gebaut, das wird nichts. An der Master Programmierung hat sich schon man...
peteralarm Aritech / GE Security / UTC Fire & Security 26 9.291 22-02-2022, 09:24
  Thema: Infos ATS2010
Beitrag: RE: Infos ATS2010

OK, ATS8100 also Master Basis. Sei dir versichert, du bekommst ohne diese zu kennen noch nicht Mal die Software passend zur Zentrale eingerichtet und ohne die Master zu kennen die Zentrale nicht zum e...
peteralarm Aritech / GE Security / UTC Fire & Security 26 9.291 22-02-2022, 08:31
  Thema: Schlüssel für älteres Vanderbilt Codeschloss
Beitrag: RE: Schlüssel für älteres Vanderbilt Codeschloss

Im schlimmsten Fall nimm halt ne Bormaschine und bohre das Schloss auf. Diese Schlösser findest du haufenweise bei E*** für kleines Geld.
peteralarm Siemens (Vanderbilt) 8 4.034 21-02-2022, 22:43