Fehlermeldung?
|
18-12-2019, 17:42
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Fehlermeldung?
Ich habe einige batterien in ÖM ersetzt. Wenn ich jetzt versuche den Errichtermodus zu verlassen, bekomme ich eine Fehlermeldung: Nicht möglich, FKDBT02 Sabo-Alarm.
Ich habe keine blasse Schimmer was das bedeutet. Zone 02 habe ich nicht angefasst. |
|||
18-12-2019, 18:08
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Fehlermeldung?
Das konnte ABUS noch nie. Batterien aus allen Meldern raus, Zentrale komplett stromlos machen (Batterie und Netzteil), warten, Batterien wieder einsetzen und danach erst Zentrale neu bestromen.
Dann sollte es wieder gehen. Hatte ich bei Kunden auch ein paar mal, bis ich mich geweigert habe nochmal eine ABUS anzufassen. Auch ein Grund, warum ich das ABUS Gelumpe nicht mag. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
|||
18-12-2019, 19:00
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Fehlermeldung?
hört sich aber nach Funkbedienteil 02 Sabotagekontakt an.
Bedienteil ist nicht richtig verschlossen oder die Sabofeder sitzt nicht richtig. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
|||
18-12-2019, 19:15
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Fehlermeldung?
Funkbedienteil? FU8110. Da hatte ich auch die Batterie ausgetauscht. Sah von draußen alles gut aus. Habe das Teil aufgemacht, alles kontrolliert und sorgfältig wieder zusammen gebaut. Fehlermeldung weg!!
Vielen vielen Dank! |
|||
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste