Ausgang OUTx - Überlastet oder getrennt
|
|
22-10-2024, 22:26
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
|
Ausgang OUTx - Überlastet oder getrennt
Hi!
Ich habe zur Zeit noch nichts an den Ausgängen meiner Satel Integra 256 plus angeschlossen. Die Ausgänge sind daher aktuell parametriert als "0: Nicht belegt" Dennoch meldet die Anlage: Ausgang OUT1 - Überlastet oder getrennt Ausgang OUT2 - Überlastet oder getrennt Ausgang OUT3 - Überlastet oder getrennt Ausgang OUT4 - Überlastet oder getrennt Stimmt theoretisch ja - die sind getrennt. Aber das ist ja auch so parametriert, warum meldet sie das trotzdem? |
|||
|
22-10-2024, 22:32
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
|
RE: Ausgang OUTx - Überlastet oder getrennt
Tipp ins Blaue, ohne die Satel zu kennen:
Passende Abschlusswiderstände an den Ausgängen gesetzt? Falls nicht, herauskonfigurieren (sofern möglich). Viele Grüße Olli |
|||
|
23-10-2024, 16:48
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
|
RE: Ausgang OUTx - Überlastet oder getrennt
Hallo,
ja richtig. Die Ausgänge müssen mit 2,2k abgeschlossen sein. Auch wenn diese auf 0 programmiert sind. Ist einfach so. ![]() VG |
|||
|
07-06-2026, 10:29
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Ausgang OUTx - Überlastet oder getrennt
(23-10-2024 16:48)AMtronic schrieb: Hallo, Müssen diese Widerstände auch gesetzt sein wenn ich eine Sirene an z.B. Out1 (für Last) und Out2 (für die Signalisierung) dort anschließe ? |
|||
|
09-06-2026, 06:55
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
|
RE: Ausgang OUTx - Überlastet oder getrennt
Hallo,
nein da werden keine Widerstände benötigt. VG |
|||
|
|