Magnet vom Türkontakt defekt?
|
24-09-2019, 18:46
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Magnet vom Türkontakt defekt?
Ich habe immer noch Probleme mit einem Türkontakt. Ich bekomme den Kontakt nicht auf "geschlossen" gestellt. Den Abstand zwischen Schalter und Magnet habe ich minimiert (max 1 mm), der Magnet ist auch an der richtigen Stelle. Trotzdem meldet die Zentrale den Kontakt als "geöffnet". Sobald ich einen Pinwand Magneten dran halte, wird der Kontakt als geschlossen gemeldet. Nehme ich den zusätzlichen Magneten weg, wird er sofort wieder als geöffnet angezeigt, obwohl der originale Lupusec Magnet nur 1 mm entfernt ist (ja, auch an der richtigen Stelle, direkt an der Markierung)
Es ist auch ein Magnet in der Kunststoffhülle. Aber irgendwie will es mir nicht in den Kopf, ein Magnet geht doch nicht kaputt, oder? Der Reichweitentest zeigt auch Stärke 7 an, daran liegt es wohl auch nicht. Ich habe an der Tür auch einen anderen Türkontakt eingebaut, den Magneten habe ich aber gelassen, damit trat der Fehler an der gleichen Tür wieder auf, also liegt es nicht am Türkontakt selber. Fällt euch was dazu ein? |
|||
24-09-2019, 19:19
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Magnet vom Türkontakt defekt?
Handelt es sich um eine Stahltüre?
Hier ein Erklärvideo zu Magnetkontakten. |
|||
24-09-2019, 19:24
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Magnet vom Türkontakt defekt?
Nö, ne ganz normale Kunststoffbalkontür.
|
|||
24-09-2019, 20:25
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Magnet vom Türkontakt defekt?
aus welchem Material ist das Aufbaugehäuse auf welchem der Magnet montiert ist?
Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
|||
24-09-2019, 20:31
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: Magnet vom Türkontakt defekt?
Das ist aus Plastik, so ne Art viereckiger Kabelkanal.
|
|||
24-09-2019, 21:31
Beitrag: #6
|
|||
|
|||
RE: Magnet vom Türkontakt defekt?
ist Dir der Magnet mal runtergefallen?
Versuch mal einen Magneten eines anderen Öffnungsmelders. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
|||
25-09-2019, 06:07
Beitrag: #7
|
|||
|
|||
RE: Magnet vom Türkontakt defekt?
Runtergefallen ist er mir einmal, der Magnet in der Kunststoffhülle ist aber nicht gebrochen und auch nicht lose. Der Fehler trat auch schon vorher auf.
(24-09-2019 21:31)megagramm schrieb: Versuch mal einen Magneten eines anderen Öffnungsmelders. Das wollte ich vermeiden, da alle anderen Magneten verschraubt und verklebt sind. |
|||
25-09-2019, 07:03
Beitrag: #8
|
|||
|
|||
RE: Magnet vom Türkontakt defekt?
wenn er dir heruntergefallen ist KANN er entmagnetisiert sein. Hitze und Stöße entmagnetisieren einen Magneten, auch wenn er äusserlich in Ordnung scheint.
Daher teste mit einem anderen Magneten. Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
|||
25-09-2019, 10:16
Beitrag: #9
|
|||
|
|||
RE: Magnet vom Türkontakt defekt?
Man kann ja auch einfach den Melder abschrauben und an einem anderen Fenster an den Magneten halten, wenn die alle verklebt sind. Da sieht man ja auch, ob er funktioniert...
|
|||
25-09-2019, 10:42
Beitrag: #10
|
|||
|
|||
RE: Magnet vom Türkontakt defekt?
mach es dir doch einfach....
wenn der mit einem anderen Magneten funktioniert, dann ist der Kontaktsender auch OK. Besorge dir bei Ebay einen anderen Magnetkontakt, bekommst du da für kleines Geld und schraube den Magneten hin - fertig. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
|||
25-09-2019, 13:43
Beitrag: #11
|
|||
|
|||
RE: Magnet vom Türkontakt defekt?
Der Kontaktsender ist okay, den hab ich woanders ausprobiert. Also kann ich einfach einen beliebigen Magneten verwenden? Die Stärke ist wurscht?
|
|||
25-09-2019, 14:04
Beitrag: #12
|
|||
|
|||
RE: Magnet vom Türkontakt defekt?
im Prinzip schon, die sind alle irgenwo gleich..
wenn du willst, kannst du auch bei Ebay nach einem passenden Neodym Magneten suchen und den in das vorhandene Gehäuse einbauen. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
|||
28-09-2019, 14:45
Beitrag: #13
|
|||
|
|||
RE: Magnet vom Türkontakt defekt?
Es war tatsächlich der Magnet defekt. Mit einem neuen Magneten (einer von der alten Alarmanlage) funktioniert es seit einigen Tagen einwandfrei.
Vielen Dank für die Hilfe. |
|||
28-09-2019, 16:45
Beitrag: #14
|
|||
|
|||
RE: Magnet vom Türkontakt defekt?
Du kannst auch versuchen, den Magnet mit einem stärkeren wieder zu magnetisieren. Aber wie man sieht, Stöße vom herunterfallen können zu Entmagnetisierungführen.
LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
|||
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste