Glasbruchmelder meldet ständig Fehlalarm
|
08-01-2016, 17:18
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Glasbruchmelder meldet ständig Fehlalarm
Hallo Forum
Habe seit einige Zeit eine xt2 mit mehrere Sensoren im Einsatz. Seit heute bekomme ich ständig Fehlalarme vom glasbruchmelder. Habe den Sensor erst mal auf Bypass gesetzt. Außerdem bekomme ich immer die Meldung "störsignal erkannt". Der GBM steht im Wohnzimmer wo auch ein holzkamin z.Z. Läuft. Kann die große Wärme im Raum solche Fehlalarme auslösen? Was bedeutet "störsignal erkannt"? Wie kann ich den GBM außer Betrieb nehmen? Wäre für jeden Tipp dankbar. Gruß |
|||
08-01-2016, 20:40
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Glasbruchmelder meldet ständig Fehlalarm
Lösche den Melder in der Oberfläche.
Lese Zentrale aus und spiele die Einstellung ohne den Melder zurück. Nehme die Batterie mal raus und lasse in 3-4 Tage liegen. Dann lernst du ihn neu ein und testest wieder. Zeigt er dasselbe Fehlerbild bei gleichen Umgebungsbedingungen, Dasselbe nochmal mit einem anderen Standort. passiert dann dasselbe: tauschen, dann wird er einen Defekt haben. Wichtig ist stromlos und vollkommene Entladung elektrischer Bauteile. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
|||
08-01-2016, 20:57
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Glasbruchmelder meldet ständig Fehlalarm
Hallo
Der GBM ist seit ca. 2 Monate in betrieb und hat bislang keine Fehlalarme erzeugt. Kann die Wärme solchen Fehler verursachen? Gruß |
|||
09-01-2016, 08:00
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Glasbruchmelder meldet ständig Fehlalarm
Hallo
GBM wurde aus der XT2 entfernt, jetzt hatte ich heutenacht 4x den Fehler "Funkstörung" Quelle RF/51 Was ist denn jetzt hier das Problem? Gruss derfsnomis |
|||
09-01-2016, 09:28
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: Glasbruchmelder meldet ständig Fehlalarm
Stelle mal die genaue Liste deiner Sensoren ein.
Ebenfalls die Funksender, Sirenen und evt. Keypad Welchen Router benutzt du und hast du WLAN Repeater im Einsatz? Funkwetterstationen sind gern genommene Störgrössen. RF 51 sagt mir gerade mal nichts. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
|||
10-01-2016, 14:42
Beitrag: #6
|
|||
|
|||
RE: Glasbruchmelder meldet ständig Fehlalarm
Hallo,
auch ich habe ab und zu Probleme mit der Meldung "Funkstörung RF/51" bzw. Störsender erkannt. Ich habe eine Lichtschranke per drahtlosem Sensoreingang mit der XT2Plus gekoppelt. Die Meldung hatte ich bisher ca. 5 mal, aber IMMER NUR wenn die Lichtschranke ausgelöst hat (bei Disarm und auch bei Scharfstellung und testweiser Auslösung). Die Meldung kommt auch nicht immer beim Auslösen der Lichtschranke sondern nur ab und zu. Nach wenigen Sekunden ist die Störung dann wieder von allein behoben. Hat noch jemand diese Probleme bzw. den Grund dafür gefunden ? Danke. P.S.: ich habe: Fritzbox , 5 Türkontakte , 5 Bewegungsmelder, Aussensirene, Keypad, Funksteckdose und 12V Relais. Schlechteste Sendeleistung der Sensoren:6 , der drahtlose Sensoreingang ist ca. 1,5 Meter von der Zentrale entfernt |
|||
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste