Keine Rechtsberatung, sondern lediglich allgemeingültige Informationen ohne konkreten Bezug zu deinem obigen Beitrag.

Es gibt zwei Normen:
EN 54 -> Rauchmelder für Brandmeldeanlagen
DIN EN 14604 -> Rauchwarnmelder

Die Abus RM1000 erfüllen die EN 54, nicht jedoch die DIN EN 14604.

An einer Einbruch- und Gefahrenmeldeanlage in Wohngebäuden, die keine Brandmelde- oder Brandwarnanlage gemäß der entsprechenden Normen ist, sind i.d.R. Rauchwarnmelder einzusetzen. An einer nicht als BMA/BWA-konformen Gefahrenmeldeanlage können DIN 54-Melder regelmäßig nur verwendet werden, wenn es baurechtlich keine Vorgaben gibt.

Um die Verkabelung zu ersparen - mir sind keine DIN EN 14604-Melder bekannt, die man per 12V speisen kann - würde ich zu Ei Electronics mit entsprechendem Anschlussmodul an die Terxon raten.

Aber hier sehen wir mal wieder warum DIY suboptimal ist: Wenig Ahnung, viel machen -> Doppelte Kosten und unnötiger Arbeitsaufwand.

(Pronomen: er/ihm)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Rauchmelder für Terxon MX - frealk - 03-01-2021, 00:44
RE: Rauchmelder für Terxon MX - AaronK - 03-01-2021 01:52

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Rauchmelder an einer Terxon MX josch12 5 4.719 01-01-2023 18:34
Letzter Beitrag: rednax
  Rauchmelder an Terxon MX anschließen FRAD 4 3.439 11-11-2021 09:39
Letzter Beitrag: FRAD
  Terxon sx- Rauchmelder alarmiert nicht extern Tammo77 2 3.593 14-03-2020 15:11
Letzter Beitrag: Tammo77
smile Terxon LX Zonenfehler nach Anschluss Rauchmelder Terxonsebas 1 3.154 03-12-2018 00:05
Letzter Beitrag: neozed
  Terxon MX - Relaisplatine - Rauchmelder RM1000 Fluter 8 7.506 26-08-2018 21:00
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Rauchmelder bei Terxon SX bei DEOL-Verdrahtung? Alarmio 3 4.851 18-05-2017 13:28
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Rauchmelder bei Terxon SX bei DEOL-Verdrahtung ? Alarmio 0 2.601 18-05-2017 00:04
Letzter Beitrag: Alarmio
  Terxon MX und Rauchmelder RM1000 - keine Innensirene deblin 6 8.429 26-08-2016 13:35
Letzter Beitrag: evertech
  Rauchmelder RM1000 an Abus Terxon MX defekt? davefranklin 23 22.120 09-10-2015 10:05
Letzter Beitrag: davefranklin
  Rauchmelder an einer Terxon josch12 1 3.318 28-09-2015 09:04
Letzter Beitrag: Zetfas1000



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste