![]() Deswegen gehören die Kontakte einer Alarmanlage direkt an selbige und nicht via einem (externen Bus-) System ... Die wirkliche Ursache dafür wirst du allenthalben noch in einer Glaskugel finden, ausser du hast 100% zuverlässige Aufzeichnungen vom KNX Bus zu genau dieser Zeit ... Einfachste Ursache könnte ein kurzer Stromunterbruch gewesen sein, welchen deine Alarmanlage gepuffert oder gar nicht mitbekommen hat (anderen Phase der Stromversorgung) ... es könnte aber auch einen Reset des Aktors/Binäreinganges gegeben haben, die Spannungsversorgung des Busses ist/wird altersschwach, ein Linienkoppler (so im Pfad) hat einen Reset gemacht, es gab einen KNX-Telegramme Sturm, eine eingekoppelte Störung, welches den Bus lahm gelegt hat ... oder, oder, oder ... Einzige Empfehlung meinerseits: hänge die ganzen Kontakte direkt an die Anlage, entweder über ein entsprechendes Eingangsmodul oder auch über ein INT-ADR ... Gruss efes Disclaimer: Ich bin eine Privatperson ohne Fachnachweis(e) im Bereich Sicherheitstechnik. Ich kommentiere nach bestem Wissen und Gewissen, ohne Gewähr, ohne finanzielle Interessen. Für fachkundige Unterstützung wenden Sie sich bitte an eine anerkannte Fachperson ihres Vertrauens. |
|||
|
|
| Nachrichten in diesem Thema |
|
RE: Satel-KNX - angos_ - 29-12-2020, 20:01
RE: Satel-KNX - efes - 29-12-2020, 20:27
RE: Satel-KNX - fuetzi - 31-12-2020, 13:00
RE: Satel-KNX - efes - 10-02-2023 14:29
RE: Satel-KNX - Ollik - 10-02-2023, 14:34
|