Ex Sirene Überwachung
25-07-2025, 14:48
Beitrag: #2
RE: Ex Sirene Überwachung
Sofern die Sirene ein EX Zulassung hat, was ich nicht weiss, kommt entweder ein EOL oder ein 10kOhm Widerstand zwischen + und -, bei der letzten Sirene, beim EOL musst du dann die Sirene gemäß Berechnungstabelle kalibrieren/einstellen.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Ex Sirene Überwachung - Armin W - 25-07-2025, 06:03
RE: Ex Sirene Überwachung - Objekt907_SNF - 25-07-2025 14:48
RE: Ex Sirene Überwachung - Armin W - 28-07-2025, 07:28