Ex Sirene Überwachung
03-08-2025, 14:51
Beitrag: #4
RE: Ex Sirene Überwachung
(28-07-2025 08:28)Armin W schrieb:  Nur was ist mit der EX Barriere da eine galvanische Trennung vorliegt.

Der Widerstand wird nicht wirklich erkannt.

Kannst ja mal messen an der Sirene, wenn das Relais abgezogen ist, , sonst musst du vor der Barriere den Widerstand anlegen, andere Lösungen würden mir nicht einfallen, andernfalls mal beim Hersteller nachfragen.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Ex Sirene Überwachung - Armin W - 25-07-2025, 07:03
RE: Ex Sirene Überwachung - Armin W - 28-07-2025, 08:28
RE: Ex Sirene Überwachung - Objekt907_SNF - 03-08-2025 14:51
RE: Ex Sirene Überwachung - dnsoft - 10-06-2026, 21:55
RE: Ex Sirene Überwachung - DerLukas - 12-06-2026, 15:33
RE: Ex Sirene Überwachung - Armin W - 01-07-2026, 13:13
RE: Ex Sirene Überwachung - dnsoft - 01-07-2026, 17:27