Kabel im selben Flexrohr wie Stromkabel?
17-02-2014, 14:53
Beitrag: #7
RE: Kabel im selben Flexrohr wie Stromkabel?
So, also die Norm DIN VDE 0100-444 sagt in Tabelle Z1, dass der Abstand zwischen informationstechnischen Kabeln und Leistungskabeln ohne Abschirmung mindestens 200 mm zu betragen hat. Ein Schirm macht die Sache nicht besser, eher komplizierter. Hier müsste man sich mit Schirmdämpfung und Trennklasse in den Tabellen der EN 50172-2 (Seite 38) beschäftigen und kommt unter Idealbedingungen auf 10 mm Trennabstand, bei Flexschlauch nicht einzuhalten.

Also lieber schön normgerecht trennen.

Gruß Jörg

PS: Wir haben seit 1987 230 Volt.

Gruß Jörg
________________________________________________________
Technische Anfragen sind im Forum besser aufgehoben als in meinem
Postfach, bitte keine entsprechenden PNs - danke.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Thema geschlossen 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Kabel im selben Flexrohr wie Stromkabel? - Time_to_wonder - 17-02-2014 14:53

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Gutes Kabel für BUS-1? sysalarm 5 1.206 08-09-2025 07:40
Letzter Beitrag: MartinH
  Fenster mit ipasafe-G103139 Schleife - Sechsadriges Kabel th_eck 3 4.067 12-12-2022 22:40
Letzter Beitrag: Martina H.
  IP Kamera über Stromkabel versorgen? Knust13 21 15.963 29-04-2021 23:12
Letzter Beitrag: peteralarm
  8x 0,22 Kabel verlängern luki89 7 7.841 07-07-2020 09:07
Letzter Beitrag: peteralarm
  Magnet-Sensor Kabel u. Bus-Kabel Frage Knut5000 4 7.604 25-02-2019 22:44
Letzter Beitrag: Knut5000
  Abus MK1310W Magnetkontakt - alle Kabel gleich? zzzZZZzzz 7 10.078 30-08-2018 13:10
Letzter Beitrag: zzzZZZzzz
  Womit Kabel in UP-Dose verbinden zzzZZZzzz 7 10.007 18-02-2018 08:16
Letzter Beitrag: Privateruser
  Kabel installieren als Vorbereitung zzzZZZzzz 10 11.050 12-07-2017 11:24
Letzter Beitrag: zzzZZZzzz
  Welche Kabel allgemein für Alarmanlage verlegen? Infosucher 18 28.340 31-12-2016 18:54
Letzter Beitrag: Henning_H
  Welches Kabel für MK,RK usw? LIYCY 4x0,14 oder J-Y(ST)Y 4x2x0,6? Eis3aer 2 5.825 19-08-2016 15:05
Letzter Beitrag: Eis3aer



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste