Kabel verlegen im Ferienhaus: Ringleitung?
02-06-2014, 14:11
Beitrag: #3
RE: Kabel verlegen im Ferienhaus: Ringleitung?
Hallo ****!

(02-06-2014 12:23)**** schrieb:  der geübte installateur legt dir von jedem melder eine leitung zur zentrale, für die einzelmeldeerkennung :-)
Mit diesem Teil gehe ich ja noch konform, aber die empfohlenen Adernzahlen halte ich definitiv für zu gering... Daher: Einspruch, Euer Ehren! Cool

(02-06-2014 12:23)**** schrieb:  sir/blz--> 3x2x0,6
Meine Empfehlung: I-Y(St)Y 6x2x0,6 wegen Querschnittserhöhung durch Paardoppelung (bei größeren Leitungslängen durchaus mal relevant), somit 1. und 2. Paar für Blitz +/-, 3. und 4. Paar für die Einbruch-Sirene +/-, 5. Paar Sabotageüberwachung, 6. Paar als Reserve oder z.B. für eine weitere Sirenenart (Feuer, technischer Alarm o.ä.). Wenn man eine zweite Sirenenansteuerung braucht kann aufgrund der Aderndoppelung sogar ein 10x2x0,6 erforderlich werden (ein 5x2x0,6 gibt es eh nicht^^)

(02-06-2014 12:23)**** schrieb:  bwm --> mindestens 2x2x0,6 ideal 3x2x0,6
2x2x0,6 reicht höchstens für Bus-Melder. Bei konventionell verdrahteten Meldern: 1. Paar Stromversorgung, 2. Paar Alarmkontakt, 3. Paar Sabotageüberwachung, 4. Paar Abdecküberwachung (sofern vorhanden und nicht mit in Alarm- oder Sabolinie eingeschliffen), 5. Paar Gehtest und/oder scharf/unscharf (je nach eingesetztem Melder/Hersteller), 6. Paar Reserve 'für schlechte Zeiten'

(02-06-2014 12:23)**** schrieb:  mk--> 1x2x0,6
Hmm, und die Saboschleife brückst du mit in die Alarmlinie? Ab VdS-B-Kontakten minimum 2x2x0,6, aber in meinen Augen macht eine Einzelleitungsführung beim Magnetkontakten weniger Sinn, da hier ja meist mehrere Kontakte zu einer gemeinsamen Linie zusammengefasst werden. Daher lieber eine höherpaarige Stichleitung von Verteiler zu Verteiler ziehen und dann im jeweiligen Verteiler die Linienzuordnung des jeweiligen Magnetkontaktes vornehmen.

(02-06-2014 12:23)**** schrieb:  bedienteil --> 2x2x0,6
Damit gehe ich konform, da es sich bei den Bedienteilanschlüssen ja meistens um Busanschlüsse handelt, die sowieso nicht nicht konventionellen Melderleitungen gemeinsam in einer Leitung geführt werden sollen/dürfen.

(02-06-2014 12:23)**** schrieb:  gbm--> 2x2x0,6
Siehe Magnetkontakte

Viele Grüße
Olli

Keine Haftung für Sach- oder Personenschäden. Die sach- und fachgerechte Umsetzung liegt beim Ausführenden. Alle gängigen Normen und Vorschriften sind zu beachten, sonst siehe Avatar...
Bitte keine technischen Anfragen per Email oder PN stellen, sondern offen im Forum posten, danke!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Thema geschlossen 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Kabel verlegen im Ferienhaus: Ringleitung? - Ollik - 02-06-2014 14:11

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Gutes Kabel für BUS-1? sysalarm 5 1.235 08-09-2025 07:40
Letzter Beitrag: MartinH
  Fenster mit ipasafe-G103139 Schleife - Sechsadriges Kabel th_eck 3 4.078 12-12-2022 22:40
Letzter Beitrag: Martina H.
  8x 0,22 Kabel verlängern luki89 7 7.857 07-07-2020 09:07
Letzter Beitrag: peteralarm
  Magnet-Sensor Kabel u. Bus-Kabel Frage Knut5000 4 7.612 25-02-2019 22:44
Letzter Beitrag: Knut5000
  Abus MK1310W Magnetkontakt - alle Kabel gleich? zzzZZZzzz 7 10.112 30-08-2018 13:10
Letzter Beitrag: zzzZZZzzz
  Womit Kabel in UP-Dose verbinden zzzZZZzzz 7 10.022 18-02-2018 08:16
Letzter Beitrag: Privateruser
  Kabel installieren als Vorbereitung zzzZZZzzz 10 11.077 12-07-2017 11:24
Letzter Beitrag: zzzZZZzzz
  Verdrahtung Reihenschaltung Ringleitung xray54 5 6.477 15-05-2017 12:54
Letzter Beitrag: M-d-ley
  Welche Kabel allgemein für Alarmanlage verlegen? Infosucher 18 28.498 31-12-2016 18:54
Letzter Beitrag: Henning_H
  Welches Kabel für MK,RK usw? LIYCY 4x0,14 oder J-Y(ST)Y 4x2x0,6? Eis3aer 2 5.834 19-08-2016 15:05
Letzter Beitrag: Eis3aer



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste