Kabel verlegen im Ferienhaus: Ringleitung?
03-06-2014, 19:12
Beitrag: #6
RE: Kabel verlegen im Ferienhaus: Ringleitung?
Meist lassen wir das Alarmkabel nach unseren Anweisungen verlegen.
Dabei sollen immer alle Melder, die keine Busmelder sind, einzeln am Hauptverteiler ankommen. Erst dort werden die Melder zu sinnvollen Gruppen zusammengefasst, wenn mehr Melder als Meldergruppeneingänge an der EMZ vorhanden sind.

Einzelne Kabel zu jedem Magnetkontakt sind deswegen aber nicht erforderlich.

Mit einem 10x2x0,6 Kabel kann ich die Sabotageschleife und 9 Magnetkontakte anbinden. Pro Etage in einem Einfamilienhaus normaler Größe sind da also höchstens zwei solcher Kabelstränge erforderlich.

[size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size]
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Thema geschlossen 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Kabel verlegen im Ferienhaus: Ringleitung? - Alarmservice-Hamburg - 03-06-2014 19:12

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Alarmsirene Kabel mit Klinker versehen Biker90 5 137 Gestern 12:42
Letzter Beitrag: Biker90
  Gutes Kabel für BUS-1? sysalarm 5 1.722 08-09-2025 07:40
Letzter Beitrag: MartinH
  Fenster mit ipasafe-G103139 Schleife - Sechsadriges Kabel th_eck 3 4.334 12-12-2022 22:40
Letzter Beitrag: Martina H.
  8x 0,22 Kabel verlängern luki89 7 8.317 07-07-2020 09:07
Letzter Beitrag: peteralarm
  Magnet-Sensor Kabel u. Bus-Kabel Frage Knut5000 4 7.913 25-02-2019 22:44
Letzter Beitrag: Knut5000
  Abus MK1310W Magnetkontakt - alle Kabel gleich? zzzZZZzzz 7 10.585 30-08-2018 13:10
Letzter Beitrag: zzzZZZzzz
  Womit Kabel in UP-Dose verbinden zzzZZZzzz 7 10.533 18-02-2018 08:16
Letzter Beitrag: Privateruser
  Kabel installieren als Vorbereitung zzzZZZzzz 10 11.823 12-07-2017 11:24
Letzter Beitrag: zzzZZZzzz
  Verdrahtung Reihenschaltung Ringleitung xray54 5 6.848 15-05-2017 12:54
Letzter Beitrag: M-d-ley
  Welche Kabel allgemein für Alarmanlage verlegen? Infosucher 18 29.779 31-12-2016 18:54
Letzter Beitrag: Henning_H



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste