Satel Integra 64 Plus: Außensignalgeber & Konfiguration
23-12-2014, 14:18
Beitrag: #7
RE: Satel Integra 64 Plus: Außensignalgeber & Konfiguration
(23-12-2014 11:27)Animal schrieb:  
Zitat:Ich fürchte Variante b ist korrekt, da es in der 4002er Anleitung noch als "Tamper signaling mode" beschrieben ist.

Ist der Ablauf dann wirklich: Servicemodus, Sirene(n) öffnen, Sirenenakku abklemmen, Zentrale stromlos, Wartungsarbeiten, Sirenenakku wieder anklemmen, Zentrale an Strom?

so ist es.
Servicemodus (um der Anlage klarzumachen: du darfst das), dann abklemmen und arbeiten.

Danke, bedauerlich aber aus Sicherheitssicht verständlich.
Dann fahre ich bis zum eingeschwungenen Zustand erstmal die faule Variante und fahre die 4006 ohne Akku. Da ich noch ne 205 als Außensirene an der anderen Seite habe und drinnen auch noch was hängt, ist das Risiko vertretbar. (An die Sirenen ran zu kommen ist nämlich akrobatisch anspruchsvoll. Im Guten wie im Bösen Angel)
Wie du ja schon sagtest, die Akkus frieren eh gerne kaputt Wink

Gruß,

Frank
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Thema geschlossen 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Satel Integra 64 Plus: Außensignalgeber & Konfiguration - frank_harmann - 23-12-2014 14:18

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
Rolleyes Satel Integra -> Ausgang schalten bei scharf/unscharf Bjoern1609 6 862 09-09-2025 14:22
Letzter Beitrag: ASL-Ademco
  Satel Integra 64+ und SPW-150 Innensirene bauro2405 12 894 06-08-2025 22:03
Letzter Beitrag: FrankAusNRW
  Integra 128 Plus ohne Akku betreibend vigeland 12 2.677 11-07-2024 01:01
Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen
  Bestehende Satel Integra 32 - wie mit DLOADX darauf zugreifen? deyanp 13 4.647 14-06-2024 22:10
Letzter Beitrag: Master124
  UpServ - Update Integra & ETHM1-Plus efes 5 5.536 14-04-2024 22:18
Letzter Beitrag: Matis
  Zeitserver Satel Integra 128 Plus wilt 6 2.440 06-12-2023 06:46
Letzter Beitrag: wilt
  Wechsel von Terxon MX auf INTEGRA 128 Plus dirkm 24 8.565 27-09-2023 12:10
Letzter Beitrag: dirkm
mad Satel Integra 32 und Ethm1 Modul KrizM85 13 6.542 13-09-2023 06:37
Letzter Beitrag: dirkm
  Integra 128 Plus Meldungen "Batterie leer" & "Störung - Batterie fehlt" selbermacher12 10 3.652 28-07-2023 09:09
Letzter Beitrag: selbermacher12
  Satel Integra mit ABAX Rauchmelder - Störmeldung löschen? Satel-User 5 2.444 10-05-2023 09:15
Letzter Beitrag: Rosch-61



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste