Parametrierung
13-10-2015, 17:11
Beitrag: #2
RE: Parametrierung
1. Meldebereiche werden auch für andere Zwecke genutzt, wie z.B. Zustandsanzeigen auf den Bedienteilen. Es ist auch möglich, Meldegruppen einem Meldebereich zuzuweisen, aber eine Meldebereichssperrung auf diese Meldegruppe nicht wirken zu lassen.

2. Nein, eine Auslösung ist nicht zu erwarten. Solange keine aktive Ansteuerung über die Eingänge 1/2 erfolgt oder die 12V-Leitung gekappt wird, bleibt die ruhig.

3. Bei extern scharfer Anlage löst der BT-Summer nicht aus, das BT kann auch gar nicht bedient werden. Wenn Fremde die Möglichkeit haben, über die BT deine Anlage zu bedienen und sogar unscharf zu schalten, hast du eindeutig was falsch gemacht.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Parametrierung - saftyman - 13-10-2015, 16:08
RE: Parametrierung - 5624 - 13-10-2015 17:11

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Programmierung/Parametrierung erlernen Grebnennos 13 5.480 23-07-2022 10:52
Letzter Beitrag: megagramm
  comxline an complex 400h - Parametrierung telenot 7 4.098 11-07-2022 15:21
Letzter Beitrag: telenot
  Parametrierung safetroniker 3 2.840 06-07-2022 22:00
Letzter Beitrag: peteralarm
  Complex 400H Parametrierung LeonTheo02 49 32.891 31-10-2019 21:16
Letzter Beitrag: LeonTheo02
  Telenot EIB400 Parametrierung-Disaster Skynet74 17 13.359 02-10-2018 15:44
Letzter Beitrag: botimbo
  Parametrierung comlock-Codes -Nutzung identischer Tastaturcodes zur Unscharfschaltung Martina H. 2 3.968 02-04-2018 12:59
Letzter Beitrag: Martina H.
  Nachhilfe Parametrierung CompasX (SMS-Center) Martina H. 3 5.273 04-02-2018 23:18
Letzter Beitrag: 5624
  complex parametrierung ÜG Matze88 11 7.583 24-11-2017 06:43
Letzter Beitrag: Privateruser
  Parametrierung über Serial Port Dell Latitude E5500 Kevin89 3 3.262 14-11-2017 19:30
Letzter Beitrag: Kevin89
  parametrierung aussenhautüberwachung Matze88 2 3.145 01-10-2017 15:30
Letzter Beitrag: 5624



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste