Planung einer Oasis 80 für eine Lagerhalle
|
01-07-2012, 12:03
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Planung einer Oasis 80 für eine Lagerhalle
Hallo Chris,
Zitat:1. Ja, 400 mA kannst du da dauerhaft entnehmen. Im Alarmfall, bis 15 Minuten, auch 1 A. Zitat:2. JA-80Y gibt es nicht mehr. Mit dem Nachfolger JA-82Y geht das ohne Probleme. Zitat:3. Ja, das geht. Zitat:4. Ja, das solltest du. Das erhöht die Sicherheit gegen Störungen. Ist aber für die eigentliche Alarmfunktion nicht notwendig. Zitat:5. Dann solltest du auf BWM verzichten. Tiere und Bewegungsmelder sind "inkompatibel" ![]() So ich hoffe die kurzen Antworten helfen dir weiter Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Planung einer Oasis 80 für eine Lagerhalle - chris974 - 30-06-2012, 20:50
RE: Planung einer Oasis 80 für eine Lagerhalle - timbaum - 01-07-2012 12:03
|