561MB24 / Onboard ISDN-TWG deaktivieren?
05-10-2016, 17:07
Beitrag: #4
RE: 561MB24 / Onboard ISDN-TWG deaktivieren?
Also erstmal was für ein bedienteil ist verbaut?
Bei dem 2*40 stelligem LCD Bedienteil recht einfach.
Also du Brauchst zuerst den 6 Stelligen Benutzercode( Wo ich von ausgehe, dass der Bediener der Anlage den hat )

Dann Zentrale auf, TWG komplett abklemmen, S3 off, Benutzercode eingeben, 2* Revisionstaster (dann solltest du in der 500er Ebene im Bedienteil sein), dort "Funktion 502 Anzahl Bus2 Teilnehmer feststellen" ausführen, warten bis fertig ist, danach nurnoch mit der Taste aus zurück gehen, reboot abwarten (könnte passieren, dass in der Zeit die Signalgeber angehen), S3 wieder on, Sabotage löschen ( siehe Errichterhandbuch ) und ruhe ist.

Mit anderen Bedienteilen nur über Winfem möglich oder mit dem Mobilem Bedienteil.

Errichter für Einbruchmeldetechnik der Hersteller Honeywell und Jablotron, sowie Telefonanlagen aus dem Hause Mitel in und um Kiel.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: 561MB24 / Onboard ISDN-TWG deaktivieren? - M-d-ley - 05-10-2016 17:07

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  IQ8 Summer BMZ und Paralleltableau deaktivieren ceibito79 4 943 07-04-2025 20:41
Letzter Beitrag: Objekt907_SNF
  100-AB8 / AB8+ / AB8+ ISDN Standardprogrammierung diet59 2 1.317 22-04-2024 20:39
Letzter Beitrag: diet59
  Meldegruppe deaktivieren bei Effeff 50-M5 Anlage Patzke 3 3.733 20-11-2020 21:34
Letzter Beitrag: Seatiger
  Melder bei intern scharf dauerhaft deaktivieren -thomas- 3 3.523 04-11-2020 09:52
Letzter Beitrag: -thomas-
  defekten Türkontakt "finden", 561MB24 Robin Hood 24 12.885 14-08-2020 10:40
Letzter Beitrag: peteralarm
  Motorschloss, "normale Klinke", 561MB24 Robin Hood 4 5.853 25-09-2019 14:53
Letzter Beitrag: M-d-ley
mad Problem mit 561MB24, DS7700 und Winfem Robin Hood 7 7.254 31-05-2019 14:25
Letzter Beitrag: Privateruser
  Effeff 561-MB8 wählgesät tausch von ISDN auf IP möglich ? Supreme407 2 3.570 26-06-2018 22:43
Letzter Beitrag: 5624
  SMS über ISDN oder analog Berlin 3 5.950 17-11-2016 22:09
Letzter Beitrag: Berlin
Rolleyes honeywell 561mb24+6750 nacht_falke 1 3.600 20-10-2016 06:00
Letzter Beitrag: M-d-ley



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste