Hallöchen,
Also für das Supervisionssignal ist der DIP3 zuständig. DIeser muss auf On stehen. (DIP-Schalter Einstellungen werden nur im Spannungslosen Zustand des UVM's übernommen) Der DIP4 ist für die Abstände des Supervisionsmeldung zuständig - Auf Off sendet das UVM alle 20 Minuten das Signal an die Anlage, bei On nur alle 4 Stunden. Problem: Die Secvest gibt den Supervisionsfehler aus, wenn 2 Stunden keine Signal von der jeweiligen Komponente kommt. Das ist bei dir der Fall wenn der DIP4 auf ON steht. -> DIP4 im Spannunglosen Zustand auf Off stellen, dann sollte die Meldung bei dir nicht mehr kommen ![]() 2. Kontrollieren, welche Melder über den Repeater laufen kanst du, wenn der DIP 8 auf On steht - dann sollte die LED des jeweiligen Kanals aufleuchten, wenn der Melder etwas sendet - z.B. wenn du ein Fenster aufmachst SOnst sollte man das bei der Installation dokumentieren ![]() |
|||
|