BW8010 - Steckbrücken und Verdrahtung an Terxon MX
|
28-11-2017, 14:47
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: BW8010 - Steckbrücken und Verdrahtung an Terxon MX
Hallo
Ich denke, alle deine Vermutungen sind richtig obwohl ich es auch nicht genau weiss. Leider ist die Dokumentation von Abus hier sehr schlecht. Wobei: Die Speicherfunktion der BWM könntest du trotzdem verwenden, da du dadurch sofort optisch die Information erhältst, welcher der Melder als erster ausgelöst hat. Wenn jeder BWM an einer separaten Zone hängt, dann zeigt dir die Zentrale zwar den auslösenden Melder an, ich weiss jetzt aber nicht, ob, wenn mehrere Melder auslösen, dir die Zentrale auch mitteilt, welcher der erste Melder war. Im Log wird es wahrscheinlich zu sehen sein, aber die LED am BWM wäre da einfacher. Ob short oder long kannst du beim Gehtest ausprobieren, welcher sich bei dir besser eignet. Sollte also hierzu sonst niemand genauer antworten können, dann musst du die Punkte halt ausprobieren. mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
BW8010 - Steckbrücken und Verdrahtung an Terxon MX - Herr Antje - 26-11-2017, 12:39
RE: BW8010 - Steckbrücken und Verdrahtung an Terxon MX - Sektionschef - 28-11-2017 14:47
RE: BW8010 - Steckbrücken und Verdrahtung an Terxon MX - Herr Antje - 02-12-2017, 11:48
RE: BW8010 - Steckbrücken und Verdrahtung an Terxon MX - Herr Antje - 29-12-2017, 07:02
|