Verdrahtung Terxon MX + Innensirene SG1250 + Außensirene AZSG 10000
07-12-2017, 11:49
Beitrag: #22
RE: Verdrahtung Terxon MX + Innensirene SG1250 + Außensirene AZSG 10000
Hallo,

wollte ein extra Thread schreiben, aber habe ähnliches Thema, nur andere Abnehmer....

2x SG1800 = 2x 200mA = 400mA
1x SG1250 = 300 mA
1x Billigsirene = 150 mA
Summe = 850 mA
Allerdings abzüglich die ganze Bewegungsmelder, Drahterweiterung, Bedienfelder und Rauchmelder.

Kann die zusätzliche Relaisplatine hier unterstützen, oder muss ich hier unbedingt ein extra Relais ansteuern (mit ein extra 12V Stromversorgung)?
Woher kommt überhaupt der Strom für die Relaisplatine? Angeblich jeweils 1A, die MX ist aber so gar nicht abgesichert….

Wenn ich die Relaisplatine nutzen kann, welche Drähte hänge ich wie an die Relaisplatine?

Wenn ein externes Relais und externe Spannungsversorgung notwendig ist, dann wurde ich 2 Relais verbauen. So hab ich das gedacht:
Innensirenen: Relais wird über C1 und 12V AUX gesteuert, Relais Ausgänge mit 12V auf +12V und Hi.
Außensirenen: Schließe ich weiterhin so an wie empfohlen und Schalte mit die Drähte die auf AUX RED und COM BLK der Sirene gehen ein Relais die dann extern die Anschlüsse an die Sirene versorgen.

Bitte um Unterstützung. Danke im Voraus!

Gruß,
Tom

ABUS Terxon MX
32 Zonen, 30 belegt
15 Fenster/Terrassentüren @ 15 Zonen (=25 Reeds)
6 Bewegungsmelder @ 6 Zonen
7 Rauchmelder @ 7 Zonen
2 Glasbruch @ 2 Zonen (=3 Melder)
2 x Außensirene SG1800
1x Innensirene SG1250
1x Innensirene billig ohne LED
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Verdrahtung Terxon MX + Innensirene SG1250 + Außensirene AZSG 10000 - Herr Antje - 07-12-2017 11:49

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
question Terxon SX - Außensirene richtig anschließen sechzehnhundert 3 1.572 21-01-2025 00:59
Letzter Beitrag: Ollik
  Probleme AZSG-10001 Eifelrox 8 2.486 13-11-2024 10:43
Letzter Beitrag: Martina H.
  Innensirene SG1250 durch AZSG10020 ersetzen Dstoefler 36 7.742 08-01-2024 10:05
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Innensirene ABUS SG1250 - LED Anzeige defekt- der golix 11 7.683 11-06-2022 23:01
Letzter Beitrag: peteralarm
  Terxon S: Verdrahtung so korrekt? Max Imal 3 4.129 21-01-2020 20:25
Letzter Beitrag: peteralarm
  Abus Terxon MX Verdrahtung von Melder? Bastiloo83 2 4.901 01-09-2019 18:19
Letzter Beitrag: evertech
  Terxon SX mit SG1250 + SG1650 ohne Relais andio 3 4.408 06-10-2018 11:38
Letzter Beitrag: Sektionschef
  BW8010 - Steckbrücken und Verdrahtung an Terxon MX Herr Antje 3 4.946 29-12-2017 08:02
Letzter Beitrag: Herr Antje
  Verifizierung meiner Terxon SX Alarm Verdrahtung d4rkdr4g0n1 1 6.267 06-11-2017 08:18
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Rauchmelder bei Terxon SX bei DEOL-Verdrahtung? Alarmio 3 4.937 18-05-2017 13:28
Letzter Beitrag: Sektionschef



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste