Sabotagealarm statt Alarm / Widerstand bei Melder
|
24-10-2019, 11:45
Beitrag: #8
|
|||
|
|||
RE: Sabotagealarm statt Alarm / Widerstand bei Melder
na gut, letzter Tip dazu
![]() schau dir dein Bild mal genau an, von der Zentrale zum ersten Widerstand, von dort zum 2. Widerstand, der Magnetkontakt überbrückt den 2. Widerstand. Folglich: bei geöffnetem Kontakt "sieht" die Zentrale beide Widerstände 1k+1k=2k =Fenster offen (Meldelinie in Alarm) bei geschlossenem Kontakt wird der 2. Widerstand kurzgeschlossen 1k, die Zentrale "sieht" nur noch einen Widerstand. =Fenster geschlossen (Meldelinie in Ruhe) So, Grundlagen erstes Ausbildungsjahr ![]() Leitungsunterbrechung bzw. Kurzgeschlossen, wird als Sabotage ausgewertet. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
|||
|