Ex Sirene Überwachung
|
|
25-07-2025, 07:03
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
|
Ex Sirene Überwachung
Hallo hab mal eine Frage. Funktioniert die Überwachung der Sirene im EX Bereich?
Kopplerausgang > EX-Barriere > Sirene (Puschban ISmA1) mit EOL |
|||
|
25-07-2025, 15:48
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
|
RE: Ex Sirene Überwachung
Sofern die Sirene ein EX Zulassung hat, was ich nicht weiss, kommt entweder ein EOL oder ein 10kOhm Widerstand zwischen + und -, bei der letzten Sirene, beim EOL musst du dann die Sirene gemäß Berechnungstabelle kalibrieren/einstellen.
|
|||
|
28-07-2025, 08:28
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
|
RE: Ex Sirene Überwachung
Also die Sirene hat eine EX-Zulassung.
Den Widerstand oder EOL-O an plus minus ist mir auch klar. Nur was ist mit der EX Barriere da eine galvanische Trennung vorliegt. Der Widerstand wird nicht wirklich erkannt. |
|||
|
03-08-2025, 14:51
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Ex Sirene Überwachung
(28-07-2025 08:28)Armin W schrieb: Nur was ist mit der EX Barriere da eine galvanische Trennung vorliegt. Kannst ja mal messen an der Sirene, wenn das Relais abgezogen ist, , sonst musst du vor der Barriere den Widerstand anlegen, andere Lösungen würden mir nicht einfallen, andernfalls mal beim Hersteller nachfragen. |
|||
|
10-06-2026, 21:55
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
|
RE: Ex Sirene Überwachung
Kleiner Hinweis meinerseits:
1. Eine EX-Barriere bildet keine galvanische Trennung! Sie begrenzt nur die im EX-Bereich vorhandene Energie. 2. Ein EOL hat elektronische/elektrische Komponenten, die Energie speichern können. Daher muss der EOL bei Installation im EX-Bereich eine Zulassung für die jeweilige EX-Zone haben. ... hat er? |
|||
|
12-06-2026, 15:33
Beitrag: #6
|
|||
|
|||
|
RE: Ex Sirene Überwachung
Zumindest für Esser funktioniert das ganze. Konventioneller Signalgeber über Ex-Trennbarriere (Zenerbarriere) mit Alarmierungskoppler angesteuert. Die paar hundert Ohm Längswiderstand der Barriere fallen offenbar nicht ins Gewicht. In meinem speziellen Fall allerdings nicht mit EOL-O realisiert, sondern mit den üblichen 10k/1k-Widerständen. Dann gibt's auch kein Problem mit der evtl. fehlenden ATEX-Zulassung, ob die EOL die haben kann ich jetzt so aus dem Kopf nämlich auch nicht sagen.
|
|||
|
|
| Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
| Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
| Überwachung von Zwischendecken | A.Becker | 11 | 13.920 |
10-06-2026 21:25 Letzter Beitrag: dnsoft |
|
| Überwachung von Abhangdecke mit Unterzüge. | planer2019 | 9 | 8.730 |
20-08-2021 20:37 Letzter Beitrag: dnsoft |
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste
Suche
Mitglieder
Kalender
Hilfe