Internunscharf über Eingang Secure aber nur intern
|
|
Gestern, 15:15
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
|
Internunscharf über Eingang Secure aber nur intern
Ich habe eine MB Secure 400.
Hier habe ich einen Eingang genommen, der steuert beim Öffnen des Einganges ein Makro an. Dieser macht die EMZ unscharf. Und hier ist mein Problem. Ich will aber das das Makro, NUR internunscharfschaltet. So wie es jetzt ist, wird auch bei externscharf unscharfgeschaltet. Meine kleine Frage wäre. Bekommt man es hin, das man die EMZ NUR internunscharf schaltet? Wenn ja wie genau? Auswahl ist bei UNSCHARF/INTERN/EXTERN. Geschärft wird die EMZ über Taster, was seid Jahren geht. Unscharf ist hier über ein Shelly mit Zeit morgens realisiert. Was auch funktioniert. Bitte keine Infos, das man sowas nicht macht. Es ist hier mein Haus und ich will die Zeiten in der App gerne mal ändern. (Shellyapp) Bitte um Verständnis. |
|||
|
Gestern, 19:40
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
|
RE: Internunscharf über Eingang Secure aber nur intern
Auswahl bei Unscharf auf intern oder bei den Auslösekriterien unscharf und Bereich intern scharf ud verknüpfen.
|
|||
|
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste
Suche
Mitglieder
Kalender
Hilfe