Abus Terxon Mx Problem
|
31-08-2014, 14:00
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Abus Terxon Mx Problem
Hallo,
ich habe eine Abus Terxon Mx Anlage. Anlage Außensirene Bewegungsmelder Öffnungsmelder Nun zu meinen Problem Sobald ich die Anlage scharfschalte. bzw. sie sich scharf schaltet geht die Innensirene sowie Außensirene an und löst aus. Im Display wird kein Fehler oder Störung angezeigt. Wer hat einen Tipp für mich? Zur Info: In erster Linie wollte ich erstmal nur 2 Bewegungsmelder aktivieren und die Anlage erstmalig in Betrieb nehmen. Also habe ich alle nicht benötigten Zonen deaktiviert. Die Verkabelung habe ich strikt nach Anleitung gemacht. |
|||
31-08-2014, 14:25
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Abus Terxon Mx Problem
Hallo !
Mal nachguck; Manual Seite 93+94 Funktion 90 Ereignisspeicher auslesen. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
|||
31-08-2014, 16:45
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Abus Terxon Mx Problem
Hallo,
schaut einer der Bewegungsmelder in Richtung Bedienteil ? MfG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
|||
31-08-2014, 17:08
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Abus Terxon Mx Problem
Ja.
Aber ich bin ja während die Anlage scharf schaltet nicht im Raum bzw. am Bewegungsmelder. Die Anlage zeigt ja auch während / vor des scharf schaltens keine offene Zone oder ähnliches an. Daran kann es nicht liegen. |
|||
31-08-2014, 17:42
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: Abus Terxon Mx Problem
Wie ist denn due sirene angeschlossen und wie die zugehörigen ausgänge programiert?
|
|||
07-09-2014, 20:12
Beitrag: #6
|
|||
|
|||
RE: Abus Terxon Mx Problem
Ich habe heute nochmal die Batterie in der Außensirene überprüft.
An der Batterie kann es nicht liegen, die Spannung ist da. Angeklemmt habe ich die Außensirene so wie in der Anleitung beschrieben. Die Ausgänge worden soweit ich weiß nicht speziell Programmiert. |
|||
08-09-2014, 06:22
Beitrag: #7
|
|||
|
|||
RE: Abus Terxon Mx Problem
Sind alle anderen linien auf nicht verwendet programmiert. Was steht im ereignisspeicher der zentrale..
|
|||
08-09-2014, 06:52
Beitrag: #8
|
|||
|
|||
RE: Abus Terxon Mx Problem
..und was hält dich seit 31.08.14 02.25PM davon ab den Ereignisspeicher auszulesen?
11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
|||
08-09-2014, 10:29
Beitrag: #9
|
|||
|
|||
RE: Abus Terxon Mx Problem
(07-09-2014 20:12)nicole schrieb: Die Ausgänge worden soweit ich weiß nicht speziell Programmiert.Da dort auch die Sirenen angeschlossen sind, ist es nicht verwunderlich, wenn die dann losheulen, weil die Ausgänge eben nicht richtig programmiert sind. Wahrscheinlich steht einer oder beide Ausgänge auf "aktiv folgend" und bei Scharfschaltung werden dann die angeschlossenen Sirenen ausgelöst. Die Hardwareanschaltung muss der Softwareprogrammierung entsprechen (bzw. umgekehrt). Die Aussage, dass die Ausgänge nicht speziell programmiert sind, deutet also auf ein Nichtlesen der Anleitung hin. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
|||
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste