Sabotagealarm im Errichtermodus?
|
05-01-2016, 21:00
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Sabotagealarm im Errichtermodus?
Beim Einlernen eines FUBW50000 an der FU8000 wurde ich heute etwas verwirrt. Der Bewegungsmelder wurde nicht direkt nach dem Einlernen in das Gehäuseunterteil gesteckt, daraufhin erschien eine Störungsmeldung im Display. So weit so gut - steht ja auch im Manual.
Die interne Sirene der Secvest bliebt still - eine am Ausgang (als Typ Sabotage parametriert) verdrahtete Sirene fing dagegen zu lärmen an bis der Sabokontakt wieder betätigt wurde. Bis jetzt war ich der Meinung, dass im Errichtermodus kein Alarm ausgelöst wird. Sobald ich den Melder (im Errichtermodus wohlgemerkt) aus dem Gehäuse nehme - z.B. zum Batteriewechsel - werde ich das nicht geräuschlos hinbekommen. Habe ich da etwas übersehen oder ist das beschriebene Verhalten so korrekt? Gruß Banane |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Sabotagealarm im Errichtermodus? - banane - 05-01-2016 21:00
RE: Sabotagealarm im Errichtermodus? - Alarmservice-Hamburg - 05-01-2016, 22:41
RE: Sabotagealarm im Errichtermodus? - Blitzlicht - 02-03-2016, 17:20
RE: Sabotagealarm im Errichtermodus? - Alarmservice-Hamburg - 02-03-2016, 19:11
RE: Sabotagealarm im Errichtermodus? - Blitzlicht - 03-03-2016, 12:01
|