  Thema: Terxon SX mit Relaisplatine Impulsbetrieb
Beitrag: RE: Terxon SX mit Relaisplatine Impulsbetrieb

Möglicherweise arbeitet er invertiert zum Relais, müsstest Du ausprobieren. Mfg Sektionschef
Sektionschef ABUS Terxon SX, MX oder LX 4 2.028 29-06-2021, 08:25
  Thema: Terxon SX mit Relaisplatine Impulsbetrieb
Beitrag: RE: Terxon SX mit Relaisplatine Impulsbetrieb

Hallo Du könntest einen der Ausgänge Op1 bis Op3 mit der Einstellung Aktiv1 verwenden, sofern der Summer nicht mehr als 500mA benötigt. MfG Sektionschef
Sektionschef ABUS Terxon SX, MX oder LX 4 2.028 29-06-2021, 05:18
  Thema: Terxon MX: Akku schwach Zxy
Beitrag: RE: Terxon MX: Akku schwach Zxy

Stell mal die betreffende Zone auf NV und teste ob die Meldung dann weggeht. MfG Sektionschef
Sektionschef ABUS Terxon SX, MX oder LX 3 3.576 23-06-2021, 17:54
  Thema: AZ4150 ruft vor Alarm an
Beitrag: RE: AZ4150 ruft vor Alarm an

Der Wert von 201 wirkt nur auf Zonen vom Typ Eingang/Ausgang. Am besten deine Eingangstüre an eine separate Zone hängen und diese als E/A mit Verzögerung 201 einstellen. MfG Sektionschef
Sektionschef ABUS Terxon SX, MX oder LX 6 2.181 07-06-2021, 20:40
  Thema: AZ4150 ruft vor Alarm an
Beitrag: RE: AZ4150 ruft vor Alarm an

Hallo Die Eingangsverzögerungszeit wird mit 201 bis 204 eingestellt. Man kann diese 4 Verzögerungszeiten dann einer Zone über die Zoneneigenschaften zuweisen. Diese Verzögerungszeit bewirkt dann dass ...
Sektionschef ABUS Terxon SX, MX oder LX 6 2.181 06-06-2021, 20:38
  Thema: Überwachungskamera
Beitrag: RE: Überwachungskamera

Hallo Du kannst ja einfach die Kameras gegenseitig tauschen. Wenn dann die vorher funktionierende bei der Antenne nicht mehr funktioniert dann liegt es am Einbauort. Allerdings sollte dann auch die vo...
Sektionschef Technik 11 5.020 06-06-2021, 09:41
  Thema: Abus terxon mx az 4150 dual serie Schaltung
Beitrag: RE: Abus terxon mx az 4150 dual serie Schaltung

Hallo Generell soll nur ein 4k7 Widerstand verwendet werden, wenn mehrere Alarmkontakte in Reihe geschalten sind dann muss der 4k7 parallel zu allen Alarmkontakten geschaltet werden. Nur, wenn es so w...
Sektionschef Technik 8 3.821 03-06-2021, 19:42
  Thema: Terxon SX - Sind die Zoneneingänge potentialfrei
Beitrag: RE: Terxon SX - Sind die Zoneneingänge potentialfr...

Hallo Die Zoneneingängen sind nicht potentialfrei sondern beziehen sich ebenfalls auf die Gerätemasse(Anschluss 0V). Wenn du ein Multimeter hast kannst du zwischen jeden mittleren Zonenanschluss und 0...
Sektionschef ABUS Terxon SX, MX oder LX 10 3.274 03-06-2021, 08:28
  Thema: Terxon MX Reset nicht möglich
Beitrag: RE: Terxon MX Reset nicht möglich

(16-05-2021 07:48)evertech schrieb:  Hast doch einen Code :angel: Wenn das dein Benutzercode ist dann probier 567890 als Errichtercode. Gute Idee! Möglicherweise hat der NVM Reset eh immer funk...
Sektionschef ABUS Terxon SX, MX oder LX 30 15.708 16-05-2021, 08:34
  Thema: Terxon MX Reset nicht möglich
Beitrag: RE: Terxon MX Reset nicht möglich

Hallo Wenn du die Brücke setzt und sich die Zentrale nicht zurücksetzt dann wird wahrscheinlich ein Defekt vorliegen. Prüfe halt nochmals ob auch wirklich ein elektrischer Kontakt an der Brücke vorhan...
Sektionschef ABUS Terxon SX, MX oder LX 30 15.708 16-05-2021, 07:39
  Thema: Terxon MX Reset nicht möglich
Beitrag: RE: Terxon MX Reset nicht möglich

Die Brücke erst nach dem Beep am Bedienteilabziehen. MfG Sektionschef
Sektionschef ABUS Terxon SX, MX oder LX 30 15.708 14-05-2021, 19:17
  Thema: Terxon MX Reset nicht möglich
Beitrag: RE: Terxon MX Reset nicht möglich

Hast du den Reset durchgeführt indem du vor Anlegen der Spannung die Brücke NVM Reset verbunden hast? Damit sollten alle Einstellungen inklusive Benutzer Codes zurückgesetzt werden. MfG Sektionschef
Sektionschef ABUS Terxon SX, MX oder LX 30 15.708 14-05-2021, 12:11
  Thema: sporadisch "Global Sabotage" Alarm Terxon MX
Beitrag: RE: sporadisch "Global Sabotage" Alarm Terxon MX

Als ich einmal eine MX bei mir zur Reparatur hatte, meine Ich, das Verhalten gesehen zu haben wo bei der Globalen Sabotage alle Zonen mitangezeigt werden. Dass aber einige Zonen fehlen und dass beim e...
Sektionschef ABUS Terxon SX, MX oder LX 17 5.395 19-04-2021, 11:01
  Thema: sporadisch "Global Sabotage" Alarm Terxon MX
Beitrag: RE: sporadisch "Global Sabotage" Alarm Terxon MX

Sind die Zonen 1,2 und 5 ebenfalls aktiv oder deaktiviert? Wenn sie deaktiviert sind ist es vielleicht normal, dass die Zentrale bei globalem Sabotagealarm alle aktiven Zonen dazu aufzählt? Kann ich m...
Sektionschef ABUS Terxon SX, MX oder LX 17 5.395 18-04-2021, 18:29
  Thema: sporadisch "Global Sabotage" Alarm Terxon MX
Beitrag: RE: sporadisch "Global Sabotage" Alarm Terxon MX

Hallo Welche Zonen werden angezeigt, nur Zonen von der Zonenerweiterung oder auch von den ersten 8? Häng mal die Zonenerweiterung ab und teste ob das Problem auch nur bei den ersten 8 Zonen auftritt....
Sektionschef ABUS Terxon SX, MX oder LX 17 5.395 18-04-2021, 10:58
  Thema: Hilfe benötigt-Fehler/Außerbetriebnahme (Terxon SX)
Beitrag: RE: Hilfe benötigt-Fehler/Außerbetriebnahme (Terxo...

Hallo Ja kann sein dass die Sicherung durch ist. Kann auch sein dass der Akku einfach nur so hochohmig geworden ist, dass die Ladeelektronik ihn für nicht anwesend hält. Bzgl. Reset: Verwendest Du d...
Sektionschef ABUS Terxon SX, MX oder LX 9 4.743 18-04-2021, 07:55
  Thema: Hilfe benötigt-Fehler/Außerbetriebnahme (Terxon SX)
Beitrag: RE: Hilfe benötigt-Fehler/Außerbetriebnahme (Terxo...

Das ist ein rein elektrisches Problem und kann mit keiner Einstellung umgangen werden. Am besten ist es einen Service Schalter vorsehen oder halt vor dem Akkutausch die Sirene deaktivieren. MfG Sekt...
Sektionschef ABUS Terxon SX, MX oder LX 9 4.743 17-04-2021, 18:48
  Thema: Hilfe benötigt-Fehler/Außerbetriebnahme (Terxon SX)
Beitrag: RE: Hilfe benötigt-Fehler/Außerbetriebnahme (Terxo...

Am besten vorerst so belassen. Wenn die Sirene einen Akku hat und die SX jetzt abgeschaltet wird, dann wird höchstwahrscheinlich die Sirene angehen. MfG Sektionschef
Sektionschef ABUS Terxon SX, MX oder LX 9 4.743 17-04-2021, 18:31
  Thema: Hilfe benötigt-Fehler/Außerbetriebnahme (Terxon SX)
Beitrag: RE: Hilfe benötigt-Fehler/Außerbetriebnahme (Terxo...

Welche Sirene ist denn angeschlossen? Eine die ebenfalls einen Akku eingebaut hat? MfG Sektionschef
Sektionschef ABUS Terxon SX, MX oder LX 9 4.743 17-04-2021, 17:32
  Thema: sporadisch "Global Sabotage" Alarm Terxon MX
Beitrag: RE: sporadisch "Global Sabotage" Alarm Terxon MX

Hallo Lies mal den Ereignisspeicher aus. Vielleicht gibt der mehr Aufschluss über den Vorfall? MfG Sektionschef
Sektionschef ABUS Terxon SX, MX oder LX 17 5.395 13-04-2021, 20:24
  Thema: Terxon S -> SS90 ->LEDs
Beitrag: RE: Terxon S -> SS90 ->LEDs

Hallo Schliess mal testhalber +12V an Anschluss 1 und Anschluss 5 an und 0V an Anschluss 2 und Anschluss 6. Leuten dann beide LEDs? Wenn ja dann die beiden 0V entfernen und stattdessen die Transistora...
Sektionschef ABUS Terxon SX, MX oder LX 23 8.694 10-04-2021, 08:34
  Thema: Suche IP-Kamera, deren Bewegungssensor nur bis ca. 5m anschlägt
Beitrag: RE: Suche IP-Kamera, deren Bewegungssensor nur bis...

Vielleicht wäre eine brauchbare Lösung eine Kamera mit Triggereingang zu verwenden und dann am Eingang einen oder mehrere externe Bewegungsmelder oder auch Lichtschranken anzuschliessen. Meine Instar ...
Sektionschef Videoüberwachung / Videoanlagen 18 5.805 19-03-2021, 05:54
  Thema: TERXON SX Fehlermeldungen nicht zu beheben
Beitrag: RE: TERXON SX Fehlermeldungen nicht zu beheben

Prüfe, ob der Relaisausgang(zB 081 für OP1)an dem die Sirene hängt auf 00(Sirene) gestellt ist. MfG Sektionschef
Sektionschef ABUS Terxon SX, MX oder LX 15 8.965 05-03-2021, 18:34
  Thema: TERXON SX Fehlermeldungen nicht zu beheben
Beitrag: RE: TERXON SX Fehlermeldungen nicht zu beheben

Prüfe ob der Zonenanschluss 021 auf 0 steht. MfG Sektionschef
Sektionschef ABUS Terxon SX, MX oder LX 15 8.965 05-03-2021, 16:49
  Thema: Anzahl GBM FU7301W pro Linie
Beitrag: RE: Anzahl GBM FU7301W pro Linie

(03-03-2021 17:20)KMsicherheitstechnik schrieb:  Die beiden anderen Drähte werden so angeschlossen, dass einer 12V+ und einer GND ist, aber über einen Schaltausgang kurz spannungsfrei geschaltet...
Sektionschef ABUS Terxon SX, MX oder LX 11 4.014 03-03-2021, 22:36
  Thema: Programmiermodus verlassen Terxon SX
Beitrag: RE: Programmiermodus verlassen Terxon SX

Hast du eine Brücke im Bedienteil am Anschluss ext Tamper? MfG Sektionschef
Sektionschef ABUS Terxon SX, MX oder LX 5 2.522 03-03-2021, 22:12
  Thema: TERXON SX Fehlermeldungen nicht zu beheben
Beitrag: RE: TERXON SX Fehlermeldungen nicht zu beheben

Hast Du eine Brücke zwischen Com und A/T gemacht? MfG Sektionschef
Sektionschef ABUS Terxon SX, MX oder LX 15 8.965 03-03-2021, 16:11
  Thema: Terxon SX LED Haustür
Beitrag: RE: Terxon SX LED Haustür

Hallo Du kannst einen der Ausgänge OP1-OP3 mit dem Wert 06 Bereit folgend versehen, dann schaltet der Ausgang wenn die SX scharf geschalten werden kann. MfG Sektionschef
Sektionschef ABUS Terxon SX, MX oder LX 2 1.559 26-02-2021, 12:00
  Thema: AZSG10000 und Terxon MX
Beitrag: RE: AZSG10000 und Terxon MX

Hallo So sollte es funktionieren: Wenn das Netzteil eingeschaltet ist versorgt es über die Diode die Sirene und hält über den Widerstand den Eingang Trig hoch.Trotzdem kann die Zentrale im Alarmfall ...
Sektionschef ABUS Terxon SX, MX oder LX 26 8.383 15-02-2021, 20:52
  Thema: AZSG10000 und Terxon MX
Beitrag: RE: AZSG10000 und Terxon MX

Kannst du am Trig Eingang die Spannung messen? MfG Sektionschef