Alarmverifizierung durch 2 Melder
|
19-01-2019, 14:49
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Alarmverifizierung durch 2 Melder
Da ich vermute, dass ein Funkmelder APMD-150 defekt ist, da er ab und zu einen Alarm auslöst aufgrund einer Bewegung (kann aber nichts erkennen), möchte ich einen zweiten Melder konfigurieren, der auch ausgelöst werden muss bevor ein Alarm ausgelöst wird.
1) Melder 1 (vermutlich der defekte Melder) und Melder2 müssen beide verletzt sein (Zeitlicher Abstand sollte möglich sein) 2) Melder 2 darf aber unabhängig Alarm auslösen, wenn er eine Bewegung entdeckt. Kann man das überhaupt konfigurieren? P.S: Nach dem Tausch der Batterie meldet der Melder innerhalb 1-4 Sekunden immer eine Bewegung. Da kann ich doch jezt davon ausgehen, dass der melder defekt ist, oder? |
|||
21-01-2019, 07:35
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Alarmverifizierung durch 2 Melder
am Einfachsten geht es mit einem Zähler.
Hier gibst du eine mehr oder weniger beliebige Gruppe von Meldern an, von denen innerhalb einer definierten Zeit eine eingestellte Anzahl (daher ohne Wiederholung auswählen) auslösen müssen. Eine zusätzliche Funktion der jeweiligen Linien geht wie üblich immer. Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
|||
|
Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
Defekte ABUS Terxon MX durch Satel Integra 32 ersetzen | AlarminatorX | 7 | 3.567 |
13-11-2021 15:08 Letzter Beitrag: AlarminatorX |
|
Integra: Alarmlöschen durch Unscharfschalten? | dkip | 6 | 2.272 |
14-08-2020 11:56 Letzter Beitrag: Animal |
|
Umkehung der ASW-210 Steuereingangsregelung durch Jalousienschalter | 3DqmjMtL | 0 | 2.119 |
03-05-2020 23:24 Letzter Beitrag: 3DqmjMtL |
|
Überraschender Besuch - Alarmauslösung durch Satel Grey Dual | Hogend | 8 | 4.744 |
04-09-2018 07:03 Letzter Beitrag: Hulk |
|
INT-TSI: Außer Betrieb gesetzt durch neues Firmwareupdate! | Hogend | 1 | 2.634 |
12-11-2016 17:18 Letzter Beitrag: Hogend |
|
Unscharfschaltung durch virtuelle Linie | heimerdinger | 4 | 4.043 |
11-07-2016 09:10 Letzter Beitrag: heimerdinger |
|
Akustische Alarmsignalisierung durch INT-TSI? | Fritzi | 2 | 3.609 |
10-04-2015 22:10 Letzter Beitrag: Fritzi |