Sirene löst nicht mehr aus
|
29-12-2017, 11:15
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Sirene löst nicht mehr aus
Hallo Forum,
ich habe Probleme mit der Funksirene JA80A. Problem äußert sich dadurch, dass die Sirene nicht mehr auslöst. In der O-Link Software ist die Fehlermeldung "Verbindung zur Komponente verloren". Auf Verdacht wurde die Batterie getauscht, jedoch tritt das Problem weiterhin auf. Kann hier jemand weiterhelfen? |
|||
29-12-2017, 11:46
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Sirene löst nicht mehr aus
Neu ins System einlernen schon versucht?
|
|||
29-12-2017, 11:52
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Sirene löst nicht mehr aus
Ja auch das bringt leider keinen Erfolg. Der Fehler ist zwar weg aber es ertönt nichts
|
|||
29-12-2017, 15:58
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Sirene löst nicht mehr aus
interesaant ist, dass die sirne auslöst, wenn der sabotagealarm an der sirene selbst aktiv wird.
|
|||
29-12-2017, 16:06
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: Sirene löst nicht mehr aus
Hast du schon mal einen Signaltest gemacht?
Dazu in den Errichter Modus dann in Olink auf Ereignisse und den Punkt Ereignisse Service aufrufen. Wenn du jetzt den Deckel der JA80A abnimmst, muss die JA80A dort mit Sabotage auftauchen. Damit stellen wir schon mal die Kommunikation zur Zentrale sicher. Wenn diese Ok ist, schauen wir ob der Haken in der Zentrale bei Funksirenen aktiv gesetzt ist. Solltest du in der Ereignis Serviceanzeige nichts sehen, so müssen wir uns die JA80 A nochmal genauer anschauen. Ist die innen oder außen montiert? Hier würde ich nochmal die Batterie abklemmen Sabo-Taster mehrfach drücken und dann die Batterie wieder anklemmen. Prüfen ob auch alle Jumper sitzen und keiner fehlt. Sichtprüfung auf Beschädigung oder Korrosion (wenn sie aussen installiert ist). Nun nochmal in das Protokoll schauen ob wir hier was sehen. Das ganze natürlich immer im Errichter Modus und unter der Voraussetzung, dass sie erfolgreich angemeldet wurde. Wie genau testest du denn, ob die JA80A funktioniert? Du löst du hier ja sicher dann einen provozierten Alarm aus. Gibt die JA80A ungewöhnliche Blinkzeichen von sich? Was genau steht dann im Log dazu? Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
|||
29-12-2017, 16:21
Beitrag: #6
|
|||
|
|||
RE: Sirene löst nicht mehr aus
hi,
also akteull tut sich garnichts. nichtmal das blinken der leds wenn die sirene an strom angeschlossen wird. |
|||
29-12-2017, 18:18
Beitrag: #7
|
|||
|
|||
RE: Sirene löst nicht mehr aus
Irgendwie scheint was von deiner Nachricht gelöscht zu sein.
In der Benachrichtigung habe ich etwas anderes stehen, als ich hier lese. Das ist was ich aus der Benachrichtigung habe: ----------------------------------- hi, also also der test mit den Sabokontakt ist positiv. Jede Betätigung wird mit geloggt. Jumper sitzen auf off und 25sec. Optische Prüfung ist gut aus. Funksirene aktiv.... (Besuchen Sie das Thema, um weiterzulesen) ------------------------------------------ Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
|||
31-12-2017, 17:10
Beitrag: #8
|
|||
|
|||
RE: Sirene löst nicht mehr aus
ja tatsächlich. Interessant. Also soweit war alles okay.
Also mittlerweiel bin ich einen Schritt weiter. Es scheint als wenn der Trafo den Piepser ansteuert einen defekt hat. Dieser qlaumte kurzeitig und dann passierte nichts mehr. Vermutlich ist die Sicherung auf der Platinen gekommen. Vermutlich ist in den Trago Feuchtigkeit gekrochen, anders kann ich mir dies verhalten nicht erklären. Ich habe zur Sicherheit eine neue Sirene bestellt. |
|||
31-12-2017, 20:03
Beitrag: #9
|
|||
|
|||
RE: Sirene löst nicht mehr aus
OK, wenn es da schon Rauchzeichen gab ist sie klar Defekt.
Der kleine Trafo ist ein Hochspannungstrafo für den Piezo-Lautsprecher. Hier dann bitte unbedingt von der Batterie trennen! Also normal ist die JA80A für den Aussenbereich vorgesehen. Das bedeutet aber nicht das sie komplett Wasserdicht ist. Laut Anleitung steht da IP34D. Siehe hierzu: https://de.wikipedia.org/wiki/Schutzart Nach Wiki bedeutet das: 3 = Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ≥ 2,5 mm.Geschützt gegen den Zugang mit einem Werkzeug 4 = Schutz gegen allseitiges Spritzwasser D = Geschützt gegen den Zugang zu gefährlichen aktiven Teilen mit einem Draht Wenn sie ungünstig montiert wurde und bei starkem Regen offen und ungeschützt ist kann sich das u.U. negativ auswirken. Hier sollte man sofern möglich den Dachvorbau etc. ausnutzen. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
|||
|
Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
Seccor SLT - Verriegeln von außen nicht mehr möglich | C_aus_B | 5 | 699 |
01-05-2024 17:08 Letzter Beitrag: C_aus_B |
|
AC-88 als Störsender - Funkschschlüssel vom Auto funktioniert nicht mehr | AgentJH | 5 | 2.188 |
27-11-2021 17:30 Letzter Beitrag: smith007 |
|
einzelne Kompnenten lösen nicht aus | Dominik82 | 1 | 1.815 |
24-11-2019 17:07 Letzter Beitrag: smith007 |
|
JA-81M löst Panikalarm aus | Frowler | 9 | 4.134 |
25-07-2019 11:36 Letzter Beitrag: Frowler |
|
Anlage unscharf nicht mehr möglich | OASIS_HB | 4 | 3.081 |
18-10-2017 18:20 Letzter Beitrag: OASIS_HB |
|
Scharf/Unscharf vom Smartphone geht nicht mehr | Tomato | 6 | 4.518 |
17-09-2017 15:00 Letzter Beitrag: timbaum |
|
"Kommunikationsfehler" löst Alarm aus | Duke2k12 | 43 | 20.615 |
21-06-2016 14:42 Letzter Beitrag: Mick |
|
RC-88 Taster löst keinen Panikalarm aus | Atze45 | 3 | 3.048 |
01-07-2014 06:50 Letzter Beitrag: timbaum |
|
Alarm löst uas | UliG | 1 | 2.592 |
16-03-2013 20:00 Letzter Beitrag: timbaum |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste