Gelöst: Akustische Ausgangszeitanzeige
09-11-2015, 15:36
Beitrag: #7
RE: Gelöst: Akustische Ausgangszeitanzeige
es gibt drei Arten von Scharfzustandsausgängen

21 - Scharfzustandsanzeige (Scharfschaltmodus egal, aktiv nach erfolgter Scharfschaltung)

42 - Stromversorgung bei Scharf (Scharfschaltmodus egal, aktiv nach gestarteter Scharfschaltung)

115 - Typ des Scharfzustandes ( Unterscheidet zwischen externscharf, internscharf und internscharf ohne Verzögerung)

Alle Ausgänge sind für einen oder mehrere Bereiche programmierbar (Oder-verknüpft bei mehreren Bereichen)
Den jeweiligen Ausgang widerum verknüpfts du logisch Und/Oder/Nand/Nor mit der gewünschten zweiten Funktion (Riegelkontakt, MK, whatever) und vielleicht dritten Funktion (Timer...)

Die fertige Funktion legst Du auf eine virtuelle Linie, diese wiederum liegt auf dem Gongsignal des Bedienteils. Zum mehrfachen bimmeln lassen den Ausgang auf Puls umstellen.

Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Gelöst: Akustische Ausgangszeitanzeige - Animal - 09-11-2015 15:36

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  akustische Glasbruchmelder für Integra (verkabelt) gesucht selbermacher12 6 8.011 14-04-2020 13:47
Letzter Beitrag: selbermacher12
  [gelöst] Verbindung auf neuem PC per DLOADX zur INEGRA 32 goettschec 0 4.070 20-09-2019 22:34
Letzter Beitrag: goettschec
  Gelöst: Neustart Menü frank_harmann 2 4.242 14-08-2019 10:55
Letzter Beitrag: frank_harmann
  [gelöst]:INT-TSI: unerklärlicher Neustart immer um 4 Uhr morgens Hogend 20 18.262 13-08-2019 09:00
Letzter Beitrag: Hogend
Exclamation Gelöst: Recovery frank_harmann 7 8.250 09-08-2019 12:29
Letzter Beitrag: Hogend
wink GELÖST: dLoadx ident-nr stimmt nicht überein crimsonrider 3 5.951 04-08-2019 19:06
Letzter Beitrag: Hogend
  [Gelöst] Melder (AVD-100) mit Ausgangszeit löst am Ende der Ausgangszeit Alarm aus n.boeckmann 4 4.616 23-09-2018 12:13
Letzter Beitrag: n.boeckmann
  GELÖST: Integra Control - Makrobezeichnung aktualisiert sich nicht curius 1 4.010 03-09-2017 09:57
Letzter Beitrag: curius
  Rollladensteuerung mit Satel [gelöst] papapuuh 9 9.583 28-03-2017 18:39
Letzter Beitrag: Animal
  Gelöst: 86. Eingänge/Ausgänge final und Ausgangszeitverkürzung rbkd 2 4.588 23-02-2017 08:40
Letzter Beitrag: Animal



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste