Gelöst: Neustart Menü
08-08-2019, 14:14
Beitrag: #1
Gelöst: Neustart Menü
Hallo,

kennt jemand die genaue Funktionsweise(also was dabei jeweils neu initialisiert wird) der Neustart Unterpunkte?

Die Doku nennt zwar die Unterpunkte, schweigt sich aber aus was die genau machen (oder ich gucke an der falschen Stelle):

- Neustart gesamt

- STARTER
Firmware Flash Modus

- Einst. Neustart

- Kennw. Neustart
Löscht wohl die Benutzer/Kennwörter. Etwas unklar ist, ob nur Benutzer oder auch Service-PW und ob er dann auf die üblichen Defaults zurück geht.

- Flash-Einstel.

Danke
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
13-08-2019, 12:59
Beitrag: #2
RE: Neustart Menü
Neustart gesamt: alles auf Werkseinstellungen
Neustart Kennwort: alle Benutzer auf Werkseinstellungen (Funktionsprogrammierung bleibt bestehen)
Neustart Einstellungen: Programmierung auf Werkseinstellung ( Benutzer bleiben bestehen)
Starter: startet die Möglichkeit des FW-Updates. Derc Starter ist eine Art BIOS der Zentrale

Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
14-08-2019, 10:55
Beitrag: #3
RE: Neustart Menü
Danke
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Störung: Neustart der Zentrale josa 5 572 11-11-2019 14:54
Letzter Beitrag: Hogend
  [gelöst] Verbindung auf neuem PC per DLOADX zur INEGRA 32 goettschec 0 607 20-09-2019 22:34
Letzter Beitrag: goettschec
  [gelöst]:INT-TSI: unerklärlicher Neustart immer um 4 Uhr morgens Hogend 20 2.746 13-08-2019 09:00
Letzter Beitrag: Hogend
Exclamation Gelöst: Recovery frank_harmann 7 961 09-08-2019 12:29
Letzter Beitrag: Hogend
wink GELÖST: dLoadx ident-nr stimmt nicht überein crimsonrider 3 858 04-08-2019 19:06
Letzter Beitrag: Hogend
  GELÖST: Integra Control - Makrobezeichnung aktualisiert sich nicht curius 1 687 03-09-2017 09:57
Letzter Beitrag: curius
  Rollladensteuerung mit Satel [gelöst] papapuuh 9 2.525 28-03-2017 18:39
Letzter Beitrag: Animal
  Gelöst: 86. Eingänge/Ausgänge final und Ausgangszeitverkürzung rbkd 2 1.049 23-02-2017 08:40
Letzter Beitrag: Animal
  [gelöst] Überfallalarm löst Fehlermeldung im INT-TSI aus Hogend 1 1.435 10-01-2016 21:22
Letzter Beitrag: Hogend
  Gelöst: Akustische Ausgangszeitanzeige frank_harmann 19 6.642 01-12-2015 15:53
Letzter Beitrag: heimerdinger



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste