Ich hoffe ich nerve Dich nicht. Jetzt habe ich nochmals alles gelesen und habe es hoffentlich verstanden:

Ziel: Nur bei Vollscharf soll die Ausgangszeit am INT-TSI per GONG signalisiert werden. Sonst nur visuell am INT-TSI

1) virtueller Ausgang 100 erstellen mit Typ 42 (laut Handbuch aktiv wenn die Ausgangszeit beginnt) - POL+
2) virtueller Ausgang 101 erstellen mit Typ 115 - ausgwählter Typ 1 für Vollscharf (Frage hier: ist der Ausgang schon aktiv, wenn ich z.B. am Abax-Handsender Vollscharf drücke, oder erst nach Ablauf der Ausgangszeit?) - POL +
3) virtueller Ausgang 102 als Produkt aus Ausgang 100 und 101 -- auf PULS setzen
4) virtuelle Linie 100 erstellen mit "gemäss Ausgang" 102
5) Im INT-TSI die Linie 100 bei GONG eintragen
6) Die generelle Signalisierung im INT-TSI für die Ausgangssignalisierung abschalten

Hoffentlich habe ich das jetzt korrekt

Danke für deine Tipps
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Gelöst: Akustische Ausgangszeitanzeige - heimerdinger - 09-11-2015 18:36

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  akustische Glasbruchmelder für Integra (verkabelt) gesucht selbermacher12 6 6.432 14-04-2020 12:47
Letzter Beitrag: selbermacher12
  [gelöst] Verbindung auf neuem PC per DLOADX zur INEGRA 32 goettschec 0 3.468 20-09-2019 21:34
Letzter Beitrag: goettschec
  Gelöst: Neustart Menü frank_harmann 2 3.353 14-08-2019 09:55
Letzter Beitrag: frank_harmann
  [gelöst]:INT-TSI: unerklärlicher Neustart immer um 4 Uhr morgens Hogend 20 14.042 13-08-2019 08:00
Letzter Beitrag: Hogend
Exclamation Gelöst: Recovery frank_harmann 7 6.253 09-08-2019 11:29
Letzter Beitrag: Hogend
wink GELÖST: dLoadx ident-nr stimmt nicht überein crimsonrider 3 4.728 04-08-2019 18:06
Letzter Beitrag: Hogend
  [Gelöst] Melder (AVD-100) mit Ausgangszeit löst am Ende der Ausgangszeit Alarm aus n.boeckmann 4 3.454 23-09-2018 11:13
Letzter Beitrag: n.boeckmann
  GELÖST: Integra Control - Makrobezeichnung aktualisiert sich nicht curius 1 3.147 03-09-2017 08:57
Letzter Beitrag: curius
  Rollladensteuerung mit Satel [gelöst] papapuuh 9 7.411 28-03-2017 17:39
Letzter Beitrag: Animal
  Gelöst: 86. Eingänge/Ausgänge final und Ausgangszeitverkürzung rbkd 2 3.674 23-02-2017 07:40
Letzter Beitrag: Animal