Gelöst: Akustische Ausgangszeitanzeige
28-11-2015, 20:26
Beitrag: #15
RE: Gelöst: Akustische Ausgangszeitanzeige
Ok, Step by Step.

Ausgangstyp 19 wird im Moment des Scharfschaltens aktiv für die definierte Ausgangszeit. Danach wird der inaktiv, was wichtig ist, da es ja nur für die Ausgangszeit bimmeln soll.

Ausgangtyp 115 wird sofort aktiv wenn du auf Scharfschalten drückst. Nicht erst nach Ablauf der Ausgangszeit!

Mach doch nochmal bitte Screenshots genau wie meine, d.h. der Ausgang mit Typ 115 ist selektiert und man sieht rechts die gewählten Bereiche und scharf Zustände.

Ich vermute nämlich folgende Fehlermöglichkeiten (in dieser Reihenfolge):

1. Du hast beim Ausgang vom Typ 115 den falschen Scharfschaltzustand gewählt.
2. Du hast beim Ausgang vom Typ 115 oder 19 hinten keinen Bereich definiert.
4. Die Gonglautstärke steht auf 0 Tongue
5. Du machst die Anlage auf eine Weise scharf, die garkeine Ausgangszeit hat. Z.B. mit externem Schalter.

Hast du in der neuen Konfiguration mal mit der Linienanzeige gecheckt, ob die GongLinie während der Ausgangszeit als verletzt angezeigt wird und welchen Status die Ausgänge während der Ausgangszeit haben?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Gelöst: Akustische Ausgangszeitanzeige - frank_harmann - 28-11-2015 20:26

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  akustische Glasbruchmelder für Integra (verkabelt) gesucht selbermacher12 6 6.435 14-04-2020 12:47
Letzter Beitrag: selbermacher12
  [gelöst] Verbindung auf neuem PC per DLOADX zur INEGRA 32 goettschec 0 3.468 20-09-2019 21:34
Letzter Beitrag: goettschec
  Gelöst: Neustart Menü frank_harmann 2 3.354 14-08-2019 09:55
Letzter Beitrag: frank_harmann
  [gelöst]:INT-TSI: unerklärlicher Neustart immer um 4 Uhr morgens Hogend 20 14.046 13-08-2019 08:00
Letzter Beitrag: Hogend
Exclamation Gelöst: Recovery frank_harmann 7 6.255 09-08-2019 11:29
Letzter Beitrag: Hogend
wink GELÖST: dLoadx ident-nr stimmt nicht überein crimsonrider 3 4.729 04-08-2019 18:06
Letzter Beitrag: Hogend
  [Gelöst] Melder (AVD-100) mit Ausgangszeit löst am Ende der Ausgangszeit Alarm aus n.boeckmann 4 3.456 23-09-2018 11:13
Letzter Beitrag: n.boeckmann
  GELÖST: Integra Control - Makrobezeichnung aktualisiert sich nicht curius 1 3.147 03-09-2017 08:57
Letzter Beitrag: curius
  Rollladensteuerung mit Satel [gelöst] papapuuh 9 7.413 28-03-2017 17:39
Letzter Beitrag: Animal
  Gelöst: 86. Eingänge/Ausgänge final und Ausgangszeitverkürzung rbkd 2 3.675 23-02-2017 07:40
Letzter Beitrag: Animal



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste