das Abschalten der Scharfzustandsanzeige verhinderst Du unter Daten -> Optionen -> Zeiten -> Scharfzustandsanzeige ausschalten nach XXX. Stell dort anstatt XXX Null ein.

Das Handy klingelt kurz nach Setzen des auslösenden Ausgangs (oder Eingangs) Ist die Linie der Trigger ist es egal, ob sie verzögert ist oder nicht, die Verzögerung wird irgnoriert, da die steigende Flanke der Meldelinie der Auslöser ist. Nimm stattdessen einen Ausgang (Alarmausgang oder verzögerten Ausgang) der von der Linie geschaltet wird als Trigger für den Anruf.

Draufsprechen auf das INT-VG kann man machen - ist aber nicht das Gelbe vom Ei. Nimm die integrierte Text-to-speech-engine oder (noch besser) installier eine Testversion einer professionellen TTS-Software. Klingt um Längen besser wie die selbst aufgesprochenen Meldungen - auch wenn du im Moment damit zufrieden bist.

Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Erste Erfahrungen Integra 64 Plus, Erstinstallation - Animal - 12-01-2016 12:44

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Integra 128 Plus Zugriff funktioniert nicht mehr wilt 6 1.645 15-02-2026 11:46
Letzter Beitrag: FrankAusNRW
  Integra 256 Plus - zutrittslösung pimpi 1 1.272 19-10-2025 22:51
Letzter Beitrag: FrankAusNRW
  Integra 128 Plus ohne Akku betreibend vigeland 12 4.656 11-07-2024 02:01
Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen
  UpServ - Update Integra & ETHM1-Plus efes 5 7.078 14-04-2024 23:18
Letzter Beitrag: Matis
  Zeitserver Satel Integra 128 Plus wilt 6 3.677 06-12-2023 07:46
Letzter Beitrag: wilt
  Wechsel von Terxon MX auf INTEGRA 128 Plus dirkm 24 12.658 27-09-2023 13:10
Letzter Beitrag: dirkm
  Integra 128 Plus Meldungen "Batterie leer" & "Störung - Batterie fehlt" selbermacher12 10 5.070 28-07-2023 10:09
Letzter Beitrag: selbermacher12
  Integra 128 plus Specnaz 3 2.946 24-02-2023 22:19
Letzter Beitrag: Specnaz
mad Integra Plus löst ungeplant Alarm über Ein-/Ausgang aus FrankAusNRW 6 4.924 16-08-2022 10:35
Letzter Beitrag: FrankAusNRW
  Anschluss SP-6500/SD-6000 an Integra Plus FrankAusNRW 2 2.778 01-06-2022 22:23
Letzter Beitrag: FrankAusNRW



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste