Hallo zusammen,

der Code 047 wird nicht angenommen. Wahrscheinlich, weil er sich auf eine Partition bezieht und das System nicht partitioniert ist.

Mit Verlaub, aber die MX macht mich wahnsinnig. Ich habe eben einen Systemreset durchgeführt und alles noch mal neu gemacht:

Zone 1: EA ab 1
Zone 2: SO ab
Zone 3: SO ab
Zone ... usw.

041 --> Sirenenverzögerung auf 1.5 min.
081 --> 00 (Sirene für SG18XX)
083 --> 08 (Blitz folgend für SG18XX)

Szenario 1: Anlage aktiv Bereich A --> Fenster auf --> kein Alarm an BT --> Anlage aus --> Einbruch Zone x an BT
Szenario 2: Anlage aktiv Bereich B --> Fenster auf --> Alarm an BT --> Anlage aus --> Einbruch Zone x an BT

Hat jemand eine Idee?

Gruß,
Sascha
Thema geschlossen 


Nachrichten in diesem Thema
Melder lösen keinen Alarm aus (Terxon MX) - RocketMan - 24-01-2016, 20:24
RE: Melder lösen keinen Alarm aus (Terxon MX) - RocketMan - 24-01-2016, 22:51
RE: Melder lösen keinen Alarm aus (Terxon MX) - RocketMan - 26-01-2016 23:19
RE: Melder lösen keinen Alarm aus (Terxon MX) - RocketMan - 27-01-2016, 11:21
RE: Melder lösen keinen Alarm aus (Terxon MX) - RocketMan - 30-01-2016, 21:32
RE: Melder lösen keinen Alarm aus (Terxon MX) - RocketMan - 31-01-2016, 00:27
RE: Melder lösen keinen Alarm aus (Terxon MX) - RocketMan - 31-01-2016, 01:04
RE: Melder lösen keinen Alarm aus (Terxon MX) - RocketMan - 31-01-2016, 15:53
RE: Melder lösen keinen Alarm aus (Terxon MX) - RocketMan - 07-02-2016, 17:01

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
question Terxon MX: Melder aus Bereich "A" herausnehmen? kermit330ci 1 2.122 14-10-2020 18:57
Letzter Beitrag: megagramm
  MX löst großes Alarm aus und lässt sich nicht ausschalten Herr Antje 5 5.708 23-03-2020 08:20
Letzter Beitrag: Herr Antje
Rolleyes Terxon SX gibt Alarm ohne das ein Melder ausgelöst wurde! nawaga 5 5.156 31-10-2019 21:15
Letzter Beitrag: nawaga
  Terxon m lässt keinen Code mehr zu loewger 4 5.327 30-09-2019 20:52
Letzter Beitrag: loewger
  Abus Terxon MX Verdrahtung von Melder? Bastiloo83 2 4.902 01-09-2019 18:19
Letzter Beitrag: evertech
  Melder-Test bei Terxon M vorzeitig abschalten Vogels 2 3.931 15-04-2019 19:43
Letzter Beitrag: Marianne Sommer
  Terxon MX löst Alarm aus im ausgeschaltetem Zustand Gregor 10 7 7.150 03-09-2018 07:02
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Terxon LX Drahterweiterung - Stromversorgung für die Melder Terxonsebas 11 7.819 25-12-2017 13:48
Letzter Beitrag: Terxonsebas
  Terxon MX löst keinen Alarm aus Mike0815 21 14.225 04-08-2017 09:49
Letzter Beitrag: Manfredo
  Terxon SX mit Aussensirene SG1805 und IR Melder BW8020 Verkabelung und Inbetriebnahme Alarmio 3 3.926 11-04-2017 19:43
Letzter Beitrag: Alarmio



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste