Relaiskontakt an Zoneneingang anschließen
|
16-05-2019, 15:31
Beitrag: #6
|
|||
|
|||
RE: Relaiskontakt an Zoneneingang anschließen
So,
das Problem ist gelöst! Auf der Platine klebte an der Klemmleiste ein Aufkleber mit Zone 49 und Zone 50. Dieser hat eine alte Beschriftung auf der Platine Z34 o. ähnlich überklebt. Der Aufkleber war so unglücklich angebracht, das ich die falschen Klemmen benutzt habe. Von oben nach unten, sind die zwei oberen Klemmen Z49, die nächsten zwei Klemmen Z50. Danach folgen zwei Relaisausgänge mit je drei Klemmen: NO/C/NC. Vielleicht hat ja jemand in Zukunft noch das selbe Problem. Auch wenn ich selbst darauf gekommen bin, vielen Dank für die Hilfe! |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Relaiskontakt an Zoneneingang anschließen - to-fu - 07-05-2019, 20:28
RE: Relaiskontakt an Zoneneingang anschließen - megagramm - 07-05-2019, 20:41
RE: Relaiskontakt an Zoneneingang anschließen - to-fu - 07-05-2019, 20:57
RE: Relaiskontakt an Zoneneingang anschließen - megagramm - 07-05-2019, 22:25
RE: Relaiskontakt an Zoneneingang anschließen - to-fu - 08-05-2019, 16:09
RE: Relaiskontakt an Zoneneingang anschließen - to-fu - 16-05-2019 15:31
|