PSTN Wählgerät AZ6301 an Terxon MX -> ansteuern
|
02-07-2021, 12:33
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
PSTN Wählgerät AZ6301 an Terxon MX -> ansteuern
Hallo zusammen,
ich habe meine MX jetzt mit einem Wählgerät erweitert und habe eine Frage bezüglich der Ansteuerung der 4 Eingänge an dem Wählgerät. In der Zentrale ist das Relais-Modul verbaut und die Ausgänge 5-8 sollen die Eingänge A-D an dem Wählgerät ansteuern, also über die Parameter 155-158 in der MX-Zentrale. Die Relais sind alle mit +12V vorbelegt und der Ausgang "NO" wird an das Wählgerät geführt. D.h. die Leitungen sind im Normalzustand spannungslos. Das Wählgerät ist auf positive Ansteuerung eingestellt, erwartet also die +12V von der Zentrale als Trigger. Der Eingang "D" soll zum Deaktivieren des Wählvorgangs verwendet werden. Frage: Ist das mit den Anschlüssen für A-C soweit korrekt? A soll bei Einbruch/Sabotage, B bei Feuer und C bei Überfall auslösen. Welchen Parameter muss ich bei 155, 156 und 157 einstellen? Wie muss ich den Ausgang 8 in 158 einstellen, damit darüber das Wählen über den Eingang D abgebrochen wird? Der Eingang D wurd dann auf "ABORT" eingestellt, korrekt? Besten Dank vorab! Grüße, Frank Schöne Grüße, Frank --------------------------------------------------------------------------------------- Satel Integra 128 Plus // ABAX 2 // KNX-Gateway // ETHM-1 Plus Privatanwender / Endkunde |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
PSTN Wählgerät AZ6301 an Terxon MX -> ansteuern - FrankAusNRW - 02-07-2021 12:33
RE: PSTN Wählgerät AZ6301 an Terxon MX -> ansteuern - Sektionschef - 02-07-2021, 17:31
RE: PSTN Wählgerät AZ6301 an Terxon MX -> ansteuern - FrankAusNRW - 03-07-2021, 18:11
|