eff eff 50-M5 - Bedienung Programmierschalter
16-02-2015, 12:03
Beitrag: #1
eff eff 50-M5 - Bedienung Programmierschalter
Liebe Fachkollegen,
ich lasse sogenannte Pilzkopfbeschläge nachrüsten, dazu müssen die Fensterflügel ausgebaut werden. Nun habe ich Glasbruchmelder an den Scheiben, muss also temporär die Kabel "kappen" und nach der Montage der PK-Beschläge diese wieder zusammenlöten. Auf welcher Gruppe auf dem Programmierschalter liegen die Glasbruchmelder? Ich möchte die Anlage nicht komplett außer Betrieb nehmen, nur die Meldergruppe Glasbruchmelder. Der ursprüngliche Installateur ist leider schon im Ruhestand.
MfG
P.


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
   
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
17-02-2015, 11:21
Beitrag: #2
RE: eff eff 50-M5 - Bedienung Programmierschalter
Hallo Pelzi,

Warum möchtest Du die Anlage nicht komplett außer Betrieb nehmen?
Akku und Netz trennen ist doch sicher. Mit zuschalten wird automatisch ein Reset durchgeführt.
Kenne Deine Anlage nicht aber normaler Weise sind die Linien frei programmierbar. Somit kann es nur der Errichter wissen. Es sei denn Du kannst den Eeprom auslesen.

Mit freundlichen Grüßen
Fred
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
23-02-2015, 16:57
Beitrag: #3
RE: eff eff 50-M5 - Bedienung Programmierschalter
Hallo Fredlich,
danke für den Tipp! habe ich jetzt so gemacht, Anlage ist außer Betrieb.
Der Tischler ist am ackern.....
Beim durchtrennen der Glasbruchmelderkabel ist mir aufgefallen, dass
alle 4 Litzen weiß sind, muss ich sie beim späteren zusammen löten nicht unterscheiden können oder ist es egal welche Litze ich mit welcher verbinde?
Gruß
P.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
23-02-2015, 17:14
Beitrag: #4
RE: eff eff 50-M5 - Bedienung Programmierschalter
Hallo,

deine Melder hatten 4 Adern 2 sind für Einbruch- und 2 für Sabotagemeldung.
Es ist nur wichtig du weist welche der Ader GND ist. Ist ja der Bezugspunkt.

Gruß
Fred
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
23-02-2015, 21:47
Beitrag: #5
RE: eff eff 50-M5 - Bedienung Programmierschalter
Am GBS sind jeweils zwei Adern gebrückt und an dem Kabelrest müsstest du zwischen zwei Adern einen Widerstand um 12kOhm (ich hoffe, der Wert war bei den alten Anlagen auch schon ein Referenzwert).

Du nimmst einfach zwei Adern, zwischen denen am GBS kein Durchgang zu messen ist, und verbindest diese mit den Adern, auf denen du den Widerstand gemessen hast. Und die beiden übrigen Adern verbindest du jeweils mit einer der übrig gebliebenen Adern des Kabelrests.

Aber eventuell ist es einfacher, einen neuen GBS zu kaufen und im Verteiler neu zuverdrahten. Damit sparst du dir eine fiese Fehlerquelle.

Bei neuen Fenstern sollten auch die 20€ für den GBS drin sein. (Beim nächsten mal einfach den Kram vom Fensterbauer mitbestellen. Besonders bei den MKs sieht das schöner aus.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
24-02-2015, 16:41
Beitrag: #6
RE: eff eff 50-M5 - Bedienung Programmierschalter
Ich danke allen für die Hinweise!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  alte Eff Eff / Honeywell 561-HB24 mit Kontaktproblemen? havige 13 1.019 29-05-2026 23:19
Letzter Beitrag: havige
  Eff-Eff / Honeywell 50-M5 Anleitungen Kunibert 4 1.207 03-03-2026 12:20
Letzter Beitrag: Kunibert
  eff eff MB classic Altanlagen - PC Verbindung mit Winfem 100 effeffprofi 14 11.688 16-04-2024 15:11
Letzter Beitrag: 5624
  eff eff 100 A 8 volker 54 2 3.113 30-01-2022 16:56
Letzter Beitrag: wibbelwirt
  Sabotagemeldung eff-eff 561-MB8 Micelito 6 6.198 16-07-2021 10:30
Letzter Beitrag: Micelito
  Fehler eff eff 561-MB100 Cars10 14 12.510 19-07-2020 14:47
Letzter Beitrag: peteralarm
  Alarmanlage Eff Eff defekt nach Blitzschlag fastchap01 4 6.612 12-07-2019 11:41
Letzter Beitrag: fastchap01
  Anschluß von Zusatznetzteil an eff-eff / Esser EMZ omega-schorse 1 4.354 30-01-2019 18:11
Letzter Beitrag: Herki
  EFF EFF DSZ-8 F.Feivel 2 5.497 11-04-2017 21:20
Letzter Beitrag: 5624
  Störung blinkt an einer eff eff 561-M10 Elli Birelli 4 6.225 02-02-2017 15:14
Letzter Beitrag: 5624



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste