Terxon SX mit Aussensirene SG1805 und IR Melder BW8020 Verkabelung und Inbetriebnahme
11-04-2017, 09:20
Beitrag: #3
RE: Terxon SX mit Aussensirene SG1805
Moin aus Hamburg,

es hat nicht immer jeder sofort Zeit.

Melder kannst Du nur zusammenfassen, wenn Du den Alarmkontakt in Reihe schaltest, was Du auch schon erkannt hast.

Eine Auswertung der Zonen wird Dir aus meiner Sicht mit der SX nicht gelingen. Bei der MX habe ich dieses mit zusätzlichen Relais schon realisiert.

Melder würde ich voll belegen. Mem zeigt Dir dann an, welcher melder ausgelöst hat. Bei Zusammenfassung werden beide angezeigt.

Gehtest würde ich immer realisieren, dann kannst Du im Instllationsmodus die Melder auf Funktion testen.

Anbindung der Suse über Vierdraht geht natürlich. Bitte nicht über CAT7 aufgrund des Querschnittes.

LG megagramm

AK Engineering

Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie
für Hamburg und Umgebung

Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Terxon SX mit Aussensirene SG1805 - megagramm - 11-04-2017 09:20

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Voltage melder +1,7V mit Terxon MX 8-Zonen Drahterweiterung (AZ4130) mspeek 2 445 31-01-2024 10:01
Letzter Beitrag: mspeek
  Terxon SX - Alarm bei Inbetriebnahme Wolf53 13 7.546 21-12-2021 07:09
Letzter Beitrag: Sektionschef
question Terxon MX: Melder aus Bereich "A" herausnehmen? kermit330ci 1 1.490 14-10-2020 17:57
Letzter Beitrag: megagramm
  Terxon SX Aussensirene mit Knackgeräuschen Horst K. 6 3.059 25-07-2020 18:15
Letzter Beitrag: Sektionschef
Rolleyes Terxon SX gibt Alarm ohne das ein Melder ausgelöst wurde! nawaga 5 3.881 31-10-2019 20:15
Letzter Beitrag: nawaga
  Abus Terxon MX Verdrahtung von Melder? Bastiloo83 2 4.001 01-09-2019 17:19
Letzter Beitrag: evertech
  Melder-Test bei Terxon M vorzeitig abschalten Vogels 2 3.041 15-04-2019 18:43
Letzter Beitrag: Marianne Sommer
  Erste Inbetriebnahme der Terxon SX, kann mir jemand helfen? Alarmio 21 10.003 22-01-2018 07:13
Letzter Beitrag: MyAlarmi
  Terxon LX Drahterweiterung - Stromversorgung für die Melder Terxonsebas 11 5.403 25-12-2017 12:48
Letzter Beitrag: Terxonsebas
  Terxon MX Inbetriebnahme mit RM1000 aco1337 6 4.459 26-03-2017 21:01
Letzter Beitrag: aco1337



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 2 Gast/Gäste