FU7350 meldet in Zone 49 nichts.
30-11-2014, 22:20
Beitrag: #1
FU7350 meldet in Zone 49 nichts.
Ich komme nicht weiter.
Ich habe einen FU7350 an einer Tür nach DEOL an Zone 49 angeschlossen.
Nach meinen Einstellungsversuchen erhalte ich keine Reaktion.
Ist der Draht-Ausgang 01 der Zone 49 zugehörig?
Wie kann ich erst einmal am einfachsten feststellen, daß die Secvest 2way den Magnetkontakt erkennt?

Vielen Dank im voraus für helfende Hinweise.

Schnubselhuuber
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
30-11-2014, 23:09
Beitrag: #2
RE: FU7350 meldet in Zone 49 nichts.
hast Du denn auch die Zone 49 im Errichtermodus auf sofort gestellt und damit aktiviert???

LG megagramm

AK Engineering

Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie
für Hamburg und Umgebung

Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
30-11-2014, 23:17
Beitrag: #3
RE: FU7350 meldet in Zone 49 nichts.
Hallo megagramm,

Dein Hinweis war wieder einmal goldrichtig, Volltreffer.
Ich bedanke mich bei Dir. Nun kann ich auch beruhigt die Glasbruchmelder in Zone 50 verdrahten.
Vielen Dank noch einmal.

Schnubselhuuber
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
30-11-2014, 23:41
Beitrag: #4
RE: FU7350 meldet in Zone 49 nichts.
Smile wenn man nicht so oft damit zu tun hat,
kann das Teil schon verzwickt sein, dafür sind Errichter auch etwas teurer, weil sie sich eine gewisse Routine bezahlen lassen. Smile

Viel Spaß noch beim Einrichten.

LG megagramm

AK Engineering

Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie
für Hamburg und Umgebung

Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
30-11-2014, 23:51
Beitrag: #5
RE: FU7350 meldet in Zone 49 nichts.
Ich wohne unmittelbar an der Ostsee und sehr abgelegen und besonders im Herbst und Winter. Abgelegen betrifft auch die Möglichkeit der direkten Hilfe durch Fachleute. Außerdem schadet es meinem Geist nicht, wenn ich mich mit weit über 70 Lebensjahren mit neuen komplizierten nützlichen Dingen beschäftige.

Schnubselhuuber
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
01-12-2014, 01:05
Beitrag: #6
RE: FU7350 meldet in Zone 49 nichts.
Gute Einstellung, weiter so Lightbulb

LG megagramm

AK Engineering

Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie
für Hamburg und Umgebung

Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Thema geschlossen 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Aussensirene meldet Sabotagealarm JochenL 4 1.668 22-10-2023 18:55
Letzter Beitrag: JochenL
  CodeLoxx meldet nach Stromausfall "Spezial-Negativ-Quittierung" neoskop 6 1.998 22-12-2022 06:54
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  FTS 96 meldet Hebelversuch gonzo12 3 4.429 06-01-2020 18:17
Letzter Beitrag: gonzo12
  Abus FU8222 Aussensirene tut nichts mehr und wird nicht erkannt Gjila1 19 11.286 04-01-2017 14:25
Letzter Beitrag: megagramm
  RF SUP Fehler bei nicht vorhandener Zone StraightAhead 3 4.031 23-02-2015 23:14
Letzter Beitrag: StraightAhead
  Akku Fehler Zone 1 Peter Geissenhofer 0 3.137 19-01-2015 10:51
Letzter Beitrag: Peter Geissenhofer
  Wie kann man eine Zone mit verdrahteten Komponenten prüfen? Schnubselhuuber 5 4.177 09-12-2014 10:40
Letzter Beitrag: Schnubselhuuber
  Kann ich mehrere verdrahtete Melder in Zone 49 anschließen? Wenn ja, wie? Schnubselhuuber 6 5.469 24-11-2014 00:22
Letzter Beitrag: Schnubselhuuber
question Anschließen FU7350 mit Widerständen an FU8321 TrollMan 9 8.616 30-01-2014 16:10
Letzter Beitrag: PTSS
  FU8530 mit Reihenschaltung von FU7350? SNOW2910 9 13.197 02-08-2013 07:40
Letzter Beitrag: PTSS



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste