Abus secvest oder Telenot complex 200h?
|
30-01-2015, 13:33
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Abus secvest oder Telenot complex 200h?
Hallo zusammen,
wir planen die Anschaffung einer Funk-EMA für unser Einfamilienhaus. Wir hätten gerne eine Aussenhautsicherung mit Funköffnungsmeldern an ca. 15 Fenstern und einer Türe, ergänzt um fallenmäßige Überwachung mittels ca. 5 Bewegungmeldern. In unserer Auswahl sind die Abus secvest und die Telenot complex 200h. Wozu würdet ihr uns unabhängig vom Preis raten (Telenot ca 2000Euro teurer)? Vielen Dank schon mal im voraus. |
|||
30-01-2015, 17:56
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Abus secvest oder Telenot complex 200h?
Warum 5 BM?
|
|||
30-01-2015, 19:10
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Abus secvest oder Telenot complex 200h?
Um, falls jemand ins Haus kommt, in jedem Bereich in dem er auftaucht Alarm auszulösen.
Mache ich etwa einen Denkfehler? |
|||
30-01-2015, 19:53
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Abus secvest oder Telenot complex 200h?
Sorry für meine Frage zwischenrein: weshalb braucht man die BWM wenn an jedem Fenster ein ÖM ist?
|
|||
30-01-2015, 20:18
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: Abus secvest oder Telenot complex 200h?
Weil man, wenn man es richtig gut machen will, Außenhautsicherung mit Volumenüberwachung kombiniert, das passt schon. Wenn der Typ z.B. ne Scheibe einschlägt oder oben reinkommt, tappt er dann direkt in die Falle. Ob man das jetzt wirklich in jedem Zimmer machen muss oder nur zentral im Flur, kann man sich ja überlegen.
Gruß Jörg Gruß Jörg ________________________________________________________ Technische Anfragen sind im Forum besser aufgehoben als in meinem Postfach, bitte keine entsprechenden PNs - danke. |
|||
30-01-2015, 20:20
Beitrag: #6
|
|||
|
|||
RE: Abus secvest oder Telenot complex 200h?
Kann zu Abus nix sagen, verbaue nur Telenot. In Sagen Batterielebensdauer haben die auf jedenfall richtig was hingelegt. Ein Kunde hat jetzt nach 3 1/2 Jahren angerufen ,ich solle doch mal seine Anlage komplett durchchecken. Akkuspannung der BWM bei Inbetriebnahme 6,3 Volt. Aktuell 5,3 Volt. Batteriewarnung laut Telenot bei 3,2 Volt
Falls Telenot, dann würde ich aber bis Q2 warten, dann kommen die Minikontakte. Die jetzigen sind schon recht brutal. Einbruch- und Brandmeldesysteme in München und Umgebung |
|||
30-01-2015, 21:06
Beitrag: #7
|
|||
|
|||
RE: Abus secvest oder Telenot complex 200h?
Ich meinte warum es FÜNF sind, fallenmässig reichen in einem Einfamilienhaus meist 2-Max 3 an Stellen, die man durchqueren muss! Im Privatbereich habe ich noch keinen kompletten Durchstieg gesehen! Die Kontakte an den Fenstern reichen. Eine alte Errichterregel und zertifizierende Institutionen setzen eben noch Fallen. Jetzt kommt aber die Erfahrung des Errichters hinzu, und ein alte Hase weiß, dass ein BWM ob nun PIR oder PIR/MIC, eine wesentlich höhere Falschalarmquote hat, als Öffnungsmelder. Je mehr BWM hab also verbaut, desto größer wird die Chance von Falschalarmen. Die PIR/MIC von Telenot sind schon outstandig was das angeht! Ist ne suuuper Anlage, aber die Secvest tut auch ihren Job, vor allem die neue Secvest! Per App zu steuern...kann die Telenot im Übrigen auch! VG Marc
|
|||
30-01-2015, 21:08
Beitrag: #8
|
|||
|
|||
RE: Abus secvest oder Telenot complex 200h?
Preist man hier nicht Daitem als den "Mercedes" unter den Drahtlosen?
11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
|||
30-01-2015, 22:01
Beitrag: #9
|
|||
|
|||
RE: Abus secvest oder Telenot complex 200h?
Sicher, aber stand ja nicht zur Debatte!
|
|||
31-01-2015, 08:26
Beitrag: #10
|
|||
|
|||
RE: Abus secvest oder Telenot complex 200h?
kommt auch auf die Vorort-Situation drauf an, Telenot kommt ja nicht ganz ohne Kabel aus (Bedienteil,Sirene..)
Einbruch- und Brandmeldesysteme in München und Umgebung |
|||
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste