Secvest FU 8000 Keine Alarmauslösung
|
27-02-2013, 16:11
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Secvest FU 8000 Keine Alarmauslösung
Ein allgemeines Hallo in die Gemeinde, ich bin neu hier. Meine Frage hätte die gleiche Überschrift getragen, daher möchte ich mich dem Fragesteller anschließen.
Wir haben in unserem EFH 3x FU8320W und 8x FU8435W (FG 350) verbaut, alle auf Intern und Typ Sofort. Alle Melder haben beim Gehtest die Sabotage erkannt, allerdings nur 11 den Alarm (1 FU8320W löst kein Alarm aus). Auch blinkt die kleine Kontroll LED nicht am Öffnungsmelder wenn das Fenster geöffnet/ geschlossen wird, beim Sabotagekontakt hingegen schon. Signalstärke wird an genau diesem Melder mit 5 angegeben, die 'funktionierenden' Melder haben 8 oder 9. Signalstärke 5 sollte m. E. aber doch ausreichend sein, oder? Ist der FU8320W eventuell für einen häufigen Defekt bekannt? Zunächst dachte ich der Jumper im Melder ist falsch, bzw. anders gesteckt aber dann sollte derr Gehtest doch trotzdem einen Alarm erkennen. Über Tips würde ich micht freuen. MfG "There are only 10 types of people - Those who understand binary encoding, and those who don't." |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Secvest FU 8000 Keine Alarmauslösung - Helle - 11-03-2012, 12:22
RE: Secvest FU 8000 Keine Alarmauslösung - Xerox - 25-03-2012, 17:33
RE: Secvest FU 8000 Keine Alarmauslösung - Der Lord - 27-02-2013 16:11
RE: Secvest FU 8000 Keine Alarmauslösung - Der Lord - 28-02-2013, 13:42
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste