Gelöst: AVD-100: Was ist der korrekte Linientyp?
|
|
14-01-2015, 14:17
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
|
Gelöst: AVD-100: Was ist der korrekte Linientyp?
Moin,
was ist der korrekte Linientyp for die AVD-100 Module? Aktuell habe ich NC eingestellt, aber hier wird dann die Sabotage nicht korrekt gemeldet (bzw. als Einbruchsalarm). Ich habe in der Anleitung gelesen, dass 2EOL/NC eigentlich der korrekte Typ für alle Funklinien sein soll, hier bekomme ich dann aber garnichts vom Sabotagekontakt. Mache ich etwas falsch? Viele Grüße Nils |
|||
|
|
| Nachrichten in diesem Thema |
|
Gelöst: AVD-100: Was ist der korrekte Linientyp? - n.boeckmann - 14-01-2015 14:17
RE: AVD-100: Was ist der korrekte Linientyp? - frank_harmann - 14-01-2015, 16:59
RE: AVD-100: Was ist der korrekte Linientyp? - frank_harmann - 19-01-2015, 17:12
RE: AVD-100: Was ist der korrekte Linientyp? - n.boeckmann - 19-01-2015, 21:47
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste
Suche
Mitglieder
Kalender
Hilfe