So, nachdem ich mich wieder etwas sortiert habe, scheint alles wieder zu funktionieren.

Retrospektiv betrachtet war das Problem wohl doch nicht so groß wie angenommen.

Folgende Schritte habe ich durchgeführt (ich hatte dabei immer vollen Zugriff auf Anlage mit DloadX per LAN):

1. Sirenen in der Konfig offline genommen (Typ 0)

2. Konfig in Flash gespeichert.

3. Servicemode (dafür musste ich erst über Admin wieder permanenten Zugriff freischalten. Das war abhanden gekommen).

4. Stromlos AC, stromlos Akku

5. Akku getauscht

6. Sirenenausgänge (out 3-6) zusätzlich abklemmt. Das hat sich schnell als Fehler rausgestellt. Wenn schon, dann den Strom der Sirene abklemmen, nicht den Trigger. Das interpretiert die Sirene sonst :-/ Die SPW150, die mir immer das Trommelfell gequält hat, kriegt im Moment keinen Saft mehr. Da kommt dann nen Widerstand rein um das erträglicher zu machen. @Hogend: Hast du den in die Zuleitung zum Piezo in Reihe gesetzt oder in der 12V Versorgung?

7. Akku dran, AC an

8. Servicemode->Neustart->STARTER

9. Neue Firmware geflashed (eigentlich nur um den Flashspeicher zu testen). Alles grün ,-)

10. ETHM1+ geflashed (wo ich doch dabei bin)

11. Neustart

12. Servicemode

13. INT.TSG Update per sdcard

14. mit Dloadx nochmal alles geprüft. Das wahllose aktiv/inaktiv bei Timern, die ich eh nicht nutze, scheint Wumpe. Bestehende Liniensperrungen entfernt.

15. Die Konfig exportiert (das scheint sicherer als darauf zu hoffen, dass ich in 3 Jahren noch den selben Rechner habe!)

16. Zusätzlich von allen Einstellungen Screenshots gemacht und ein paar kluge Sätze dazu geschrieben. Wenn eine Anlage so störungsfrei läuft, dass man sich 4 Jahre nicht damit beschäftigt, ist das sonst alles weg. Zumindest in meinem Alter :-O


Sieht erstmal alles gut aus (außer vielleicht 200 kryptische Einträge im Ereignisspeicher, die durch den stromlosen Tausch der Lithiumzelle entstanden sind. Aber die wachsen sich aus...)

Noch sauberer wäre ggf. gewesen einen Werksreset zu machen und die Konfig wieder einzuspielen. Das wäre der nächste Schritt, wenn es doch noch Probleme gibt. Ich beobachte das mal ein paar Tage und mach ein paar Tests mit deaktivierten Sirenen bevor ich die wieder online nehme.

Und jetzt muss ich ganz schnell einen Aufkleber mit dem Batteriewechseldatum auf die Anlage kleben und mir für 3 Jahre einen Termin setzen für Akkutausch ,-)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Gelöst: Recovery - frank_harmann - 05-08-2019, 15:47
RE: Recovery - frank_harmann - 05-08-2019, 16:51
RE: Recovery - Hogend - 05-08-2019, 19:19
RE: Recovery - frank_harmann - 05-08-2019, 22:49
RE: Recovery - Hogend - 06-08-2019, 07:07
RE: Recovery - frank_harmann - 06-08-2019, 09:22
RE: Recovery - frank_harmann - 08-08-2019 19:45
RE: Recovery - Hogend - 09-08-2019, 12:29

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  [gelöst] Verbindung auf neuem PC per DLOADX zur INEGRA 32 goettschec 0 3.858 20-09-2019 22:34
Letzter Beitrag: goettschec
  Gelöst: Neustart Menü frank_harmann 2 4.006 14-08-2019 10:55
Letzter Beitrag: frank_harmann
  [gelöst]:INT-TSI: unerklärlicher Neustart immer um 4 Uhr morgens Hogend 20 16.953 13-08-2019 09:00
Letzter Beitrag: Hogend
wink GELÖST: dLoadx ident-nr stimmt nicht überein crimsonrider 3 5.536 04-08-2019 19:06
Letzter Beitrag: Hogend
  [Gelöst] Melder (AVD-100) mit Ausgangszeit löst am Ende der Ausgangszeit Alarm aus n.boeckmann 4 4.325 23-09-2018 12:13
Letzter Beitrag: n.boeckmann
  GELÖST: Integra Control - Makrobezeichnung aktualisiert sich nicht curius 1 3.722 03-09-2017 09:57
Letzter Beitrag: curius
  Rollladensteuerung mit Satel [gelöst] papapuuh 9 8.948 28-03-2017 18:39
Letzter Beitrag: Animal
  Gelöst: 86. Eingänge/Ausgänge final und Ausgangszeitverkürzung rbkd 2 4.342 23-02-2017 08:40
Letzter Beitrag: Animal
  [gelöst] Überfallalarm löst Fehlermeldung im INT-TSI aus Hogend 1 3.796 10-01-2016 21:22
Letzter Beitrag: Hogend
  Gelöst: Akustische Ausgangszeitanzeige frank_harmann 19 17.951 01-12-2015 15:53
Letzter Beitrag: heimerdinger



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste