11-02-2017, 13:31
Beitrag: #5
RE: SATEL 64 Bewegungsmelder löst nach Scharfschaltung aus
(10-02-2017 13:10)Dave19791005 schrieb:  Nun habe ich ein Problem mit dem Dual Bewegungsmelder Satel Silver.
Wenn ich die Alarmanlage extern scharf schalte und der BM eine Bewegung während der Ablaufzeit registriert und scharfschaltet löst er eine Linienverletzung aus.

Das ist ja erst mal normal. Linienverletzungen finden unabhängig vom Scharfzustand statt und sind nur eine Zustandsmeldung.

(10-02-2017 13:10)Dave19791005 schrieb:  Kann ich die Linie irgendwie einstellen, sodass die Variable von Bewegung erkannt-umschalten auf Bewegung nicht erkannt(Auslösung) einstellen kann. Hat die Einstellung Pol+ eine Auswirkung darauf?

Die Frage verstehe ich nicht. Welche Variable? Meinst du die Zeitdauer, bis die Linie als verletzt gilt, nach dem der Melder etwas registriert hat? Das geht unter Sensibilität xxx ms in den Linieneinstellungen.

Pol+ verdreht nur den logischen Zustand, also 0 auf 1 oder umgekehrt. Das nutzt dir hier m.E. nichts.

Ich verstehe aber das eigentliche Problem nicht. Liegt der Verletzungszustand zu lange am Melder an oder ist deine Ausgangszeit zu kurz gewählt? Mein BM löst erst Alarm aus, wenn die Ausgangszeit abgelaufen ist oder die Ausgangstür geschlossen wurde. Falls dann jemand in den Erfassungsbereich geht. So soll es ja sein.

Arrow Satel Integra 64 Plus, alles diskret verdrahtet, kein Funk, 2xINT-TSI, 2xSatel Grey Dual, 6xVD-1, 8xS1, 1xB-3A, INT-VG, ETHM1-Plus, GSM-LT1, 2xSPW100, SP-4003. In Betrieb seit 02.01.2016.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: SATEL 64 Bewegungsmelder löst nach Scharfschaltung aus - Hogend - 11-02-2017 13:31

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
mad Integra Plus löst ungeplant Alarm über Ein-/Ausgang aus FrankAusNRW 6 2.451 16-08-2022 09:35
Letzter Beitrag: FrankAusNRW
  Alarm vom Signalgeber SP 4002 nach Strom Aus selbermacher12 5 4.617 27-10-2021 20:27
Letzter Beitrag: selbermacher12
  Fragen zum Satel grey Bewegungsmelder Hogend 8 6.571 03-03-2020 11:30
Letzter Beitrag: Hogend
  Inbetriebnahme einer Satel INTEGRA 64 Plus - Bewegungsmelder immer verletzt? Matzlowski 6 4.637 13-02-2020 18:34
Letzter Beitrag: Matzlowski
  Meldelinie für Scharfschaltung brainslxblacksuperb 22 12.445 25-01-2020 21:13
Letzter Beitrag: brainslxblacksuperb
  Optische Signalisierung der Scharfschaltung rbkd 12 5.896 21-01-2020 14:32
Letzter Beitrag: Surfikus
  Liniensperrung automatisch bei Scharfschaltung curius 10 4.719 12-12-2019 09:47
Letzter Beitrag: Hulk
  [Gelöst] Melder (AVD-100) mit Ausgangszeit löst am Ende der Ausgangszeit Alarm aus n.boeckmann 4 2.797 23-09-2018 11:13
Letzter Beitrag: n.boeckmann
  Kein Alarm bei Scharfschaltung und verletzter Linie Fluxo 1 2.145 31-10-2017 18:29
Letzter Beitrag: rbkd
  Funk-Rauchmelder ASD-110 löst sofort Alarm aus - wie richtig konfigurieren? MojoVanDeSahne 1 2.182 02-06-2017 00:09
Letzter Beitrag: rbkd



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: