Sicherung F2 BAT löst aus
|
14-04-2023, 11:57
Beitrag: #12
|
|||
|
|||
RE: Sicherung F2 BAT löst aus
Vielleicht noch eine letzte Frage, bevor ich die Anlage komplett himmele:
Die Diode ist raus. Nochmal gemessen- > in beide Richtungen 0 Ohm. Die Anlage läuft. An den Batteriestiften liegen 13,2 Volt an oben – unten +. Die Stifte haben 0 Ohm Widerstand von oben nach unten. Umgekehrt nicht. Wenn ich jetzt die Batterie Richtig! (Oben minus) anklemme sollte das klappen. Noch einmal vielen Dank und schönes, einbruchfreies Wochenende. |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Sicherung F2 BAT löst aus - Werner42 - 13-04-2023, 20:14
RE: Sicherung F2 BAT löst aus - ssb-security - 13-04-2023, 22:52
RE: Sicherung F2 BAT löst aus - Werner42 - 14-04-2023, 00:42
RE: Sicherung F2 BAT löst aus - Sektionschef - 14-04-2023, 05:21
RE: Sicherung F2 BAT löst aus - funkistnichtalles - 14-04-2023, 07:00
RE: Sicherung F2 BAT löst aus - ssb-security - 14-04-2023, 07:31
RE: Sicherung F2 BAT löst aus - Werner42 - 14-04-2023, 09:36
RE: Sicherung F2 BAT löst aus - Sektionschef - 14-04-2023, 09:22
RE: Sicherung F2 BAT löst aus - Sektionschef - 14-04-2023, 10:41
RE: Sicherung F2 BAT löst aus - Werner42 - 14-04-2023, 11:04
RE: Sicherung F2 BAT löst aus - peteralarm - 14-04-2023, 11:23
RE: Sicherung F2 BAT löst aus - Werner42 - 14-04-2023 11:57
RE: Sicherung F2 BAT löst aus - Sektionschef - 14-04-2023, 12:43
RE: Sicherung F2 BAT löst aus - Werner42 - 16-04-2023, 09:43
|