Reed-Melder durchmessen / ABUS Terxon MX
|
31-08-2013, 13:56
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Reed-Melder durchmessen / ABUS Terxon MX
Hallo Forum,
ich hab eine Terxon MX mit Abus Öffnungsmeldern MK1010W. Die Kabel der Reed-Kontakte habe ich leider schon alle gekürzt und nun weiß ich nicht mehr, welche der 4 Drähte wofür ist. Wie kann ich das nachträglich rausbekommen? Über Rückmeldungen würde ich mich freuen! Gruß, Max |
|||
31-08-2013, 14:07
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Reed-Melder durchmessen / ABUS Terxon MX
messen ohne magnet. die sabo hat einen kurzschluss , der meldekontakt ist offen.
|
|||
31-08-2013, 14:13
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Reed-Melder durchmessen / ABUS Terxon MX
Hi! Danke!
ABER: Das sind doch vier Drähte... Oder 2 für Melder und 2 für Sabo? Gruß, Max |
|||
31-08-2013, 14:16
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Reed-Melder durchmessen / ABUS Terxon MX
2 drähte sind die sabo. meistens die gegenüberliegenden. wenn kein magnet da ist musst du einen kurzschluss messen.
die anderen sind der reed kontakt. wenn kein magnet in der nähe ist misst du eine offene leitung dann magnet hinhalten und du messt einen kurzschluss |
|||
31-08-2013, 21:59
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: Reed-Melder durchmessen / ABUS Terxon MX
Vielleicht hilft Dir diese Zeichnung und ein Widerstandmessgerät, Max. Das Ding ist sehr unkompliziert trotz 4 Strippen - es gibt nur die 2 Sabotagestrippen die permanent verbunden sind.
Gruß Manfred |
|||
31-08-2013, 22:05
Beitrag: #6
|
|||
|
|||
RE: Reed-Melder durchmessen / ABUS Terxon MX
Hi!
Danke an alle... Hab es hinbekommen; mit nem multimeter konnte man es, wie beschrieben, ganz leicht durchmessen... @Admin: "Fred" kann geschlossen werden... Gruss, Max |
|||
|